各位大虾请帮忙:一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km,求怎么样计算电容电流?为保证压降,怎么样选择电抗器对电压抬升进行抑制??希望高手能够解答,感激不尽!!!
各位大虾请帮忙:
一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km,求怎么样计算电容电流?为保证压降,怎么样选择电抗器对电压抬升进行抑制??
希望高手能够解答,感激不尽!!!
22楼
单相接地电容电流的补偿(采用消弧线圈),与对电缆(发出)的无功的限制(或抑制)不是一回事!
对电缆线路的充电功率的补偿,现在一般是采用并联电抗器。但是,规范上还没有此类的规定。
一般是,按变压器容量的15%~17%选择电抗器。(供参考)
回复
23楼
哦,学习了,谢谢大校的帮助,我去选择试试,
回复
24楼
学习了些东西,不错!谢谢。很是使用,我找了好多资料都没找到。:victory:
回复
25楼
我刚刚参考过铁二院一高工做的合宁铁路贯通线电缆补偿的方法,我想用两台100KVR的电抗器两端补偿。不知道合适不?
回复
26楼
学习了,谢谢~~:)
回复
27楼
学习了些东西,不错!谢谢。很是使用,我找了好多资料都没找到。
回复
28楼
功率因数最高能高过1?为什么还要补偿?
回复
29楼
能告诉该公式的具体出处吗?
回复
30楼
你自己算算110kV 3km 的 500电缆,天哪 电容电流100+,载流量才多大啊~:L
回复
31楼
同样的问题,请问此公式的出处?
回复