本帖最后由 luopotianshi66 于 2014-10-18 17:50 编辑 取样电流互感器1500/5,实测二次电流达0.12A,是否影响工率因素,是否影响电容柜的投入运行,上次写错了,不好意思,我想问的是二次电流经过互感器不应该是5A吗
本帖最后由 luopotianshi66 于 2014-10-18 17:50 编辑
取样电流互感器1500/5,实测二次电流达0.12A,是否影响工率因素,是否影响电容柜的投入运行,上次写错了,不好意思,我想问的是二次电流经过互感器不应该是5A吗
2楼
不会是弄错了吧,难道互感器不烧的啊
回复
3楼
多大的变压器?
回复
4楼
真假的,别吓人了
回复
5楼
如果实测二次电流达12A,那么取样电流互感器应选4000/5的。变压器是多大的?2000的?
回复
6楼
电表没烧?
回复
7楼
12x(1500/5)=3600A,一次电流3600A?????????
回复
8楼
一般用于电流显示的电流互感器其饱和余量不大,不会出现二次12A的状况吧?再测一下吧,看看你说的数对吗?
回复
9楼
真没见过,似乎不太可能。
回复
10楼
1500/5,意思是一次电流为1500A时,二次是5A,一次电流没有1500A,二次就不会是5A
回复
11楼
电流互感器应该依据一次电流来选择,把二次电流限制在5A内。用在无功补偿设备上,一般补偿控制器的取样电流要求在65--80mA左右,电流过小控制器会提示“欠流”而退出补偿;你那里是0.12A也就是120mA,在系统功率因素滞后时可以补偿,但随着电容的投入,功率因素的提高,会使得取样电流变小而出现 欠流 现象,电容回切除,再投入,再切除~~~~,对低压电网不利。所以最好把这个互感器取样电流选在3A左右,负荷有大的变化时在做调整。
回复