电缆电容电流计算方法
elc_xiaojia
2008年10月29日 18:44:04
只看楼主

各位大虾请帮忙:一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km,求怎么样计算电容电流?为保证压降,怎么样选择电抗器对电压抬升进行抑制??希望高手能够解答,感激不尽!!!

各位大虾请帮忙:

一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km,求怎么样计算电容电流?为保证压降,怎么样选择电抗器对电压抬升进行抑制??

希望高手能够解答,感激不尽!!!
免费打赏
sshch2001
2008年10月31日 19:34:42
12楼


1.16是考虑变电站设备容流的附加时,计算总体容性电流采用的系数,如果只是计算某一条电缆单独的容流,而不是做为整个变电站容流计算,则不用考虑此系数
回复
elc_xiaojia
2008年11月01日 11:23:37
13楼
不知道在首端、末端分别设置电抗器抑制电压抬升好,还是在线路中分别设置电抗器进行补偿效果更佳??
回复
cqly7788
2008年11月01日 12:27:58
14楼
按0.1的系数,没错。。。。
回复
wang_anhui
2008年11月01日 14:27:56
15楼
:) :time: 好像学到点东西
回复
zhangzhdg
2008年11月01日 15:43:51
16楼
学到点东西.........
回复
nieyuhua2008
2008年11月04日 16:51:21
17楼
计算电容电流的意义是什么 呢?
回复
马嘉明
2008年11月04日 20:09:51
18楼
学习了 :victory: :victory:
回复
djf5464328
2008年11月04日 22:23:46
19楼
变电站用地多一点,尤其现在城市电缆网络,电容电流大。必须经消弧线圈接地。过电压及绝缘配合有规定,具体选多大的消弧线圈,多少档调节,在论文里面有文章专门论述,仔细找找吧。
回复
tcchezhong
2008年11月05日 10:53:44
20楼
27km,建议采用更高一级的电压供电。
如;35KV。造价可能还会降低。
回复
elc_xiaojia
2008年11月05日 11:44:02
21楼
谢谢了,现在铁路供电一般都采用的10KV供电电压,35KV的不常见,这次没有考虑35KV的供电方案,现在我打算采用两台电抗器进行补偿,不知有没有公式计算下其容量?
回复

相关推荐