电网发生单相接地时,由于线路对地电容的存在,接地点会有电流流过,流过的电流就是未接地相对地电容电流的矢量和,是接地电容性电流。系统接入消弧线圈后,正常时消弧线圈上无电压,也无电流流过。当单相接地时,由于消弧线圈从原理上说是“电感线圈”,因而在它上面加有交流电压后,它会通过电感性电流,这个电感性电流正好通过接地点形成回路。这样,在接地点就有二个电流,一个是接地电容性电流,另一个是消弧线圈的电感性电流。这二个电流方向相反,是互相抵消的。所以,就出现了电网单相接地时,消弧线圈补偿电容电流使接地电流减小的情况,使总电流小于10A,抑制电弧产生,但总电流不能等于零,否则会产生串联谐振过电压。
(注:这种观点是依据原苏联科学家的理论得出了,但最新科研表明,接地电容电流不是单纯的工频电流,是以工频为主的多频率迭加电流,而消弧线圈是工频电流,补偿理论受到挑战,有关资料可在电工之家查找)