请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流? 如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。

请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流?
如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。
免费打赏
lingxuct
2015年11月18日 10:40:11
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-18 10:42 编辑

任何高压设备的导电部分,对外壳都存在电容作用,只是大小不一样罢了。

电容的原理是二个极板,极板间是绝缘材料。极板大,绝缘材料厚度小,电容量就大。电缆的屏蔽层紧包着导电芯线,(极板)面积比电机绕组大很多,电容量也大很多,故电容电流也大很多。
回复
smartspring
2015年11月18日 10:56:45
3楼
ccc___ 发表于 2015-11-18 10:40 任何高压设备的导电部分,对外壳都存在电容作用,只是大小不一样罢了。电容的原理是二个极板,极板间是 … 谢谢您的回复。您的意思是指电动机的电容电流即为电动机的单相接地电流? 这样的话?那电动机不接地也可产生单相接地电流,那电动机接地呢? 再次谢谢您的回复。
回复
北方郎
2015年11月18日 11:13:22
4楼
此处指的是单相接地电流。
电缆导体对地都可以等效为电容,都有泄露电流。
单相接地电容电流=正常泄露电容电流3倍。
回复
红苹果
2015年11月18日 11:33:56
5楼
那是电机的,你这个电网总单相接地电容电流已经9.5A了。。
回复
红苹果
2015年11月18日 11:34:25
6楼
那是电机的,你这个电网总单相接地电容电流已经9.5A了。。
回复
smartspring
2015年11月18日 12:04:30
7楼
北方郎 发表于 2015-11-18 11:13 此处指的是单相接地电流。电缆导体对地都可以等效为电容,都有泄露电流。单相接地电容电流=正常泄露电容 … 谢谢您的回复。 单相接地产生的电容电流(即单相接地电流)大概为导体电器泄露电流的3倍 此处的电容电流指单相接地电流是因为导体电器正常泄露的电容电流一般不直接叫电容电流我这样理解您说的是否正确? 单相接地产生电容电流外,还应产生正常的单相短路电流吧?那为什么要单独提单相接地电流? 再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年11月18日 12:05:51
8楼
红苹果 发表于 2015-11-18 11:34 那是电机的,你这个电网总单相接地电容电流已经9.5A了。。 谢谢您的回复。 正如您所说0.5A是电动机,但在下还有下面的问题没有理解 单相接地产生的电容电流(即单相接地电流)大概为导体电器泄露电流的3倍 此处的电容电流指单相接地电流是因为导体电器正常泄露的电容电流一般不直接叫电容电流 单相接地产生电容电流外,还应产生正常的单相短路电流吧?那为什么要单独提单相接地电流? 再次谢谢您的回复。
回复
北方郎
2015年11月18日 14:40:30
9楼
smartspring 发表于 2015-11-18 12:05 谢谢您的回复。 正如您所说0.5A是电动机,但在下还有下面的问题没有理解 单相接地产生的电容电 …单相接地故障要切断电源哈
回复
smartspring
2015年11月18日 17:39:27
10楼
北方郎 发表于 2015-11-18 14:40 单相接地故障要切断电源哈谢谢您的再次回复。我理解单相接地电流应该不是指单相接地电容电流,如这样的话,怎么产生单相接地电容电流呢?因为我理解单相接地将产生单相接地电流,我哪里理解错了?谢谢您的回复。
回复
co1428980573363
2015年11月19日 16:17:26
12楼
电缆接不接地对地都有电容,也都会存在漏电现象
回复