为什么架空线对地有电容电流,还有这个电流貌似很大,对系统有什么影响?
半仙鲁
半仙鲁 Lv.7
2015年01月09日 15:35:11
只看楼主

高手指点一二吧

高手指点一二吧
免费打赏
fitman
2015年01月09日 16:42:06
2楼
只要是配电系统,就有对地电容,就有对地电容电流。只是在低压的接地系统供电下不明显吧了。
而且你的观点有些问题,架空线的对地电容是小的,电缆的对地电容才大。
回复
半仙鲁
2015年01月09日 17:18:49
3楼
fitman 发表于 2015-1-9 16:42 只要是配电系统,就有对地电容,就有对地电容电流。只是在低压的接地系统供电下不明显吧了。而且你的观点 …谢谢 那这个电容是怎么形成的?
回复
fitman
2015年01月09日 17:30:56
4楼
两个绝缘的导体之间就存在电容,这是一个必然的物理现象。
回复
wboy8759
2015年01月09日 17:59:43
5楼
本帖最后由 wboy8759 于 2015-1-10 10:51 编辑

把大地也看做是一种导体,那么架空导线和大地就相当于电容器的两个极板了哈。整条线路的对地电容,相当于由无数个小的均布电容并联成一个宏观的较大的总电容。
显然,架空导线的长度越长、距离地面越近,这种电容量就越大。
为什么电缆的线间电容或者线对地电容更大,因为导线之间或导线对地的距离很近。

架空或电缆线路的这种电容效应会产生对地电容电流,对电力系统主要有两大影响:一是当中性点不接地系统发生一相接地故障时,流经故障点的电容电流较大,导致故障点电弧不能熄灭,产生很高的谐振过电压,威胁系统内设备的绝缘;二是对系统内的发电机具有“助磁”作用,会造成系统电压“抬升”现象,影响系统电压稳定性。
回复
红谷
2015年01月09日 19:19:17
6楼
看配电手册
回复
半仙鲁
2015年01月12日 11:24:47
7楼
wboy8759 发表于 2015-1-9 17:59 把大地也看做是一种导体,那么架空导线和大地就相当于电容器的两个极板了哈。整条线路的对地电容,相当于由 …谢谢!!!不接地系统单相接地时故障点电流是不是其他两相的对地电容电流?为什么会有谐振过电压,谐振不是还要有电感吗? 对接地系统有什么影响?
回复
huangleijie
2015年01月12日 11:43:28
8楼
banxianlu 发表于 2015-1-12 11:24 谢谢!!!不接地系统单相接地时故障点电流是不是其他两相的对地电容电流?为什么会有谐振过电压,谐振不 …电路是有阻抗的
回复
liushibo422
2015年01月12日 11:53:36
9楼
看大神的解释算是长见识了
回复
wephonegg
2015年01月12日 12:34:50
10楼


直流输电有电容,无电容电流。
回复
fitman
2015年01月12日 12:50:08
11楼
wephonegg 发表于 2015-1-12 12:34 直流输电有电容,无电容电流。说得好!!!
回复

相关推荐

APP内打开