12楼
banxianlu 发表于 2015-1-12 11:24 谢谢!!!不接地系统单相接地时故障点电流是不是其他两相的对地电容电流?为什么会有谐振过电压,谐振不 …是的。因为接地故障点常常是非牢固的金属性接地,因而会产生不稳定电弧(就像导线时通时断那样)产生频谱很宽的谐波,加之系统中存在的分布电感(尤其是电压互感器的电感),因而会引起电容和电感恰好在某一频率上发生电压谐振,如果此谐振回路的电阻很小(阻尼作用弱),则震荡是欠阻尼的,谐振电压幅度会越来越高,直至把某处的设备绝缘击穿。
回复
13楼
高压系统对地都会有电场,电场作用就是电容器!
电缆线路的对地电容最大,架空线电容电流不是很大。
回复
14楼
banxianlu 发表于 2015-1-9 17:18 谢谢 那这个电容是怎么形成的?电容,我们高中时学习电容时,他的概念是什么样地?电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。
回复
15楼
banxianlu 发表于 2015-1-12 11:24 谢谢!!!不接地系统单相接地时故障点电流是不是其他两相的对地电容电流?为什么会有谐振过电压,谐振不 …确切的说是其他相的矢量和。
回复
16楼
架空线的对地电容是小的,电缆的对地电容才大
回复
17楼
回复
18楼
电流是怎么产生的了 回路都没有
回复
19楼
看看书吧,
回复
20楼
你咯牙套 发表于 2016-9-13 11:11 电流是怎么产生的了 回路都没有电荷的来回转移,可不是通过中间的绝缘介质哦。直流电开始有充电现象,但没有来回转移的电荷,所以电容器在直流回路中有隔离直流作用。
回复
21楼
回复