根据低压补偿电容器电流选开关等元件该选以下哪个电流值
lxy11_
lxy11_ Lv.10
2014年11月03日 10:11:05
只看楼主

如图,根据低压补偿电容器电流选开关等元件该选以下哪个电流值比较合理

如图,根据低压补偿电容器电流选开关等元件该选以下哪个电流值比较合理
诺基亚电容器&电抗器.png

诺基亚电容器&电抗器.png

lingxuct
2014年11月03日 11:25:00
2楼
选开关等元件对表中哪个电流值合理? 选哪个都合理,因为大的一个是96.2A,小的一个也有85.2A,开关都会选100A以上的(选100A或以下,肯定会发生发热严重)!

第二,对表中数据应该要理解,为什么小的容量只有59kvar?这个表做的实际,能让人理解,前面的数据只能作参考,59kvar才是真正有用的数据!
回复
lxy11_
2014年11月03日 11:59:47
3楼
区管你好,那选连接电容器和电抗器之间的电缆的话按1.5倍算,96.2A*1.5=144.3A , 85.2A*1.5=127.8A.我这里电缆35平方载流量为135A,50平方载流量为170.纠结用多粗的电缆?
回复
lingxuct
2014年11月03日 12:57:25
4楼
不长的电缆,选大一点总不坏。
回复
fitman
2014年11月03日 14:11:34
5楼
按额定电流作为选择依据,这是必须的!
回复
lxy11_
2014年11月03日 17:13:47
6楼
但我觉得依85.2A(系统电压下串电抗)为依据比较正确
回复
huashi1993
2014年11月03日 22:14:54
7楼
按最终补偿容量算电流选电缆。就是85.2A
回复
电气奇才
2014年11月03日 23:25:10
8楼
电容额定电流作为计算依据,
回复

相关推荐

APP内打开