各位大虾请帮忙:一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km,求怎么样计算电容电流?为保证压降,怎么样选择电抗器对电压抬升进行抑制??希望高手能够解答,感激不尽!!!
各位大虾请帮忙:
一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km,求怎么样计算电容电流?为保证压降,怎么样选择电抗器对电压抬升进行抑制??
希望高手能够解答,感激不尽!!!
32楼
公式出处:工业与民用配电设计手册三版,第四章短路电流计算,但是说的是单相接地电容电流的计算,不知道说的是不是一个意思
回复
33楼
学习了不少知识
回复
34楼
:time: :time: :time:
回复
35楼
兄弟啊,27公里的电缆直埋怎么玩啊?怎么不架空?还有压降怎么保证?
回复
36楼
我的控制电路中,中间继电器接通后,在断开时,有的时候不断开,是不是和楼上说的,容流有关系,怎么解决。
现场阀门的辅助接点信号也是一样,有的时候已经是断开了,反馈回来的信号,是闭合,plc显示处于没断开的状态
回复
37楼
根据西门子7SD610保护装置手册,电缆电容电流的计算方法如下:
IC = 3.63 • 10-6 • UN • fN • COp' • L
IC 一次侧充电电流 A
UN 一次侧线路电压 kV
fN 线路频率 Hz
COp’ 每公里的电容值 nF/km
L 线路长度 km
电缆的电容值可以查询电缆厂家的电缆参数获得。
[
本帖最后由 haokai 于 2010-4-19 23:00 编辑 ]
回复
38楼
另外,那个单相接地电容电流是对中性点不接地系统中发生单相接地故障情况的故障电流,和电缆的电容电流不是一回事。
回复
39楼
学习了 :victory:
回复
40楼
对于电力电缆容流可以用下式估算:
Ic =[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un×L
Un――线路的额定电压,kV
L ――电缆线路长度,km
S ――电缆截面积,mm2
楼主的电缆:Ic=[(95+1.44*95)/(2200+0.23*95)]*10.5*27.8=30.45A
也可根据经验值估算,10KV电缆一般每公里1A左右,35KV电缆一般每公里3A左右
回复
41楼
10KA的电缆线路的电容电流是0.46A/Km
回复