现正做一5层的科研楼,单层面积1600左右,都是大空间格局的,中间没有分割;地下设自行车库,面积1100M2;空调采用VRV系统,请问自行车库及地上部分要做自动喷淋吗?请各位大侠不吝赐教
现正做一5层的科研楼,单层面积1600左右,都是大空间格局的,中间没有分割;地下设自行车库,面积1100M2;空调采用VRV系统,请问自行车库及地上部分要做自动喷淋吗?请各位大侠不吝赐教
2楼
自行车库的定性可以说是一个盲点,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中7.2.2条的条文说明将汽车库划为丁类仓库。
回复
3楼
类比一下,自行车库划为丁类仓库也说得过去!
回复
4楼
参建规5.1.7条,地下室防火分区面积不应超过500m2,设置自动喷水灭火系统的话可加大为1000m2。
回复
5楼
地上的各层不必设置自动喷水灭火系统。
回复
6楼
地下设自行车库分为三个防火分区,每个防火分区若不超过500m2,可以不设置自动喷水灭火系统。
回复
7楼
我认为《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》并不适用于自行车停车库。
参照二楼的意见,个人认为自行车库其实可以划为存放不燃烧物的戊类仓库。基本没有酿成火灾的可能性。
但考虑到社会发展,自行车库变成摩托车库等机动车库或者其他储藏品的地库的可能性非常大,则另说。
回复
8楼
如果是自行车库,个人觉得可以不设
回复
9楼
设置自动喷水灭火系统是以建筑面积来判断的,跟防火分区的大小无关吧
回复
10楼
若有摩托车按 汽车库对待
详2008江苏给排水专业问答
回复
11楼
自行车库的橡胶部分是可燃烧的!:lol :lol :lol
回复