2楼
不允许
回复
3楼
呵呵!火灾报警时。防火分区卷帘已经把自动扶梯封死,并且一步降到底。
回复
4楼
要是刚好人在里面,也只能等死了。
回复
5楼
死不了!每层都有疏散楼梯间,封死扶梯是防止火灾上下层蔓延。
回复
6楼
呵呵,这里的贴子很搞笑!
火灾时,扶梯是不可以作为疏散通道的。自动扶梯处不设置安全出口标志的。
回复
7楼
同三楼,发生火灾时防火分区卷帘已经把自动扶梯封死。
回复
8楼
以下是引用leexinglong在2005-03-16 15:18:59发表的内容:
呵呵!火灾报警时。防火分区卷帘已经把自动扶梯封死,并且一步降到底。
是的!
回复
9楼
扶梯怎么降到底啊大哥。没想明白!
但扶梯是不允许作为疏散通道的
回复
10楼
是防火卷帘一步降到底,不是扶梯。消防联动模块把扶梯电源停掉了,不会动了!嗬嗬!
并且,探测器是在扶梯单侧布置,不知大伙同意否?
回复
11楼
同意,楼上的兄弟所说的观点!
回复