请高手指点蒸发器结冰!!!!!
bendan500
bendan500 Lv.2
2008年08月17日 11:32:46
来自于制冷技术
只看楼主

新装空调发现没有氟,一点都没有。 我遇见空调的制冷剂是R142,可我这里没有R142,也买不到。所以就加了R22。加到低压运行4个压左右时候空调报警。随后放制冷剂降压到3个压左右空调不报警,正常运转。可发现低压阀结霜严重。但可以正常制冷,而且效果特别好。可运行5天后,出现故障。发现室内机蒸发器下半部分严重结冰。没有冷凝水。怀疑冷凝水全部在蒸发器下侧结冰。低压阀依然结霜。不知道是什么原因,不知道要如何处理。

上述原因是因为没有R142而换加了R22出现的问题。还请高手帮忙。
而且在又装新空调时,我用压力表测试了低压压力。发现运转是低压的压力接近0.不知道是什么原因。是制冷剂的原因吧?R142的压力就是低吧。
还有阀体结霜结露判断。大阀就是指的低压阀小阀就是指的高压阀。 大小阀都结霜是缺氟还是多氟。低压结霜是缺氟还是多氟。高压结霜是缺氟还是多氟。大小阀结露是缺氟还是正常。大阀结露是缺氟还是正常。小阀结露是正常还是缺氟。
免费打赏
qin.ck
2008年09月10日 18:59:39
12楼
物理性质

分子式 CH3CCLF2
分子量 100.49
沸点(℃) -9.00
冰点 (℃) -131.00
液体密度 30℃(kg/m3) 1096.90
临界温度(℃) 137.10
临界压力(MPa) 4.12
破坏臭氧潜能 ODP 0.04
全球变暖系数 GWP 2400.00
回复
guizhouboy
2015年05月08日 16:01:27
13楼
如楼主说新装空调就没有压力,这空调是出厂预充制冷剂的吗?如果是的话我个人觉得:1.应该先检查空调是否有泄漏点。2.如果没有漏点的话还是充注回原来的制冷剂,毕竟系统设计使用的是R142.
回复
qq_1431310996403
2015年05月11日 10:59:26
14楼
高手在人间
回复
co1432266180782
2015年05月22日 13:34:37
15楼
R22低压3bar, 不结冰就见鬼了,蒸发压力太低了点。
回复
co1432521446539
2015年05月25日 11:03:05
16楼
辛苦了,你可真是个好人。
回复
jingjingxizi
2015年07月26日 01:13:17
17楼
两种制冷剂不同,r142系统压力低,R22压力高,R22用到R142系统中后,还没达到合适R22运行的压力,但已经超R142的压力值了,所以报警了,你减低压力不报警了,但是R22量不够,却冷媒了所以会结冰。