换热站一定要与地下车库放在一起么?(急!!!!)
nameqibin@co163
2008年08月07日 12:24:49
来自于采暖供热
只看楼主

我现在做的一个工程,组团内有地下车库,管线综合规划中单独设一个地下换热站,但报规划审批时专家提出规划不合理,应把换热站与地下车库放在一起,哪位大师指点下,专家出于什么考虑要这么做,如果不放在一起不可以么?

我现在做的一个工程,组团内有地下车库,管线综合规划中单独设一个地下换热站,但报规划审批时专家提出规划不合理,应把换热站与地下车库放在一起,哪位大师指点下,专家出于什么考虑要这么做,如果不放在一起不可以么?
免费打赏
cake_02
2008年08月07日 20:02:08
2楼
为啥不直接问那些专家呢?
回复
youwei_hi
2008年08月08日 10:02:08
3楼
一般做法都是放在车库里,你把他拿出去,出于什么考虑呢?
回复
f_jg2003
2008年08月08日 10:17:11
4楼
放不放在一起要综合分析,不针对具体工程不好说。
直接放一起管理起来方便一些,以及造价应该相对省一些。
但不放在一起也经常遇到,比如从负荷考虑,应该靠近负荷大的建筑,应该靠近热源侧,管道如何走更方便节省等等。
不过没有遇到过单独建造地下换热站的,我见的单独建的都是建在地上。从这方面来说,如果建两个地下室而不放到一起还是有点问题。
回复
nameqibin@co163
2008年08月08日 17:29:48
5楼
现在主要问题是,我们的地下车库已经马上建好了,且车库层高3.6,换热站层高要不小于4米.
回复
liuyun18
2009年10月10日 09:11:41
6楼
换热站的高度没有规定吧?
回复
onlyrain2004
2009年10月10日 09:37:33
7楼
地下换热站与车库放在一起,主要是省钱吧,造价少了,管理起来也方便。不太懂。
回复
jinuancom
2009年10月10日 14:24:00
8楼
拿出去放在那里啊 :hug:
回复
fujiangtao_1982
2010年02月25日 11:05:09
9楼
没有听说过换热站有层高限制的~~~
回复
hjh512
2010年02月25日 11:08:42
10楼
半容积的对高度要求比较高
板式的 净空3米多够了
回复
钟凝
2010年02月25日 18:06:42
11楼


支持,回答很到位
回复