技术讨论----上海地区排烟量计算(根据发热量计算)
wzdast
wzdast Lv.2
2008年08月07日 11:26:35
来自于通风排烟
只看楼主

上海地区某些场所的排烟量是根据发热量来计算的,算出来的结果不尽相同。而在网上这方面的讨论也比较少,我想开这个帖子和大家讨论一下,希望能抛砖引玉。就以某丙类设有喷淋的仓库,发热量4Mw,层高6米为例计算:此种情况在计算排烟量时一般都按轴对称型烟缕计算,公式如下:轴对称型烟缕当 Z>Z 1 Mρ=0.071Qc1/3Z5/3+0.0018Qc (7.4.2-1) Z≤Z1 Mρ=0.032Qc3/5Z (7.4.2-2)

上海地区某些场所的排烟量是根据发热量来计算的,算出来的结果不尽相同。而在网上这方面的讨论也比较少,我想开这个帖子和大家讨论一下,希望能抛砖引玉。


就以某丙类设有喷淋的仓库,发热量4Mw,层高6米为例计算:

此种情况在计算排烟量时一般都按轴对称型烟缕计算,公式如下:



轴对称型烟缕

当 Z>Z 1 Mρ=0.071Qc1/3Z5/3+0.0018Qc (7.4.2-1)

Z≤Z1 Mρ=0.032Qc3/5Z (7.4.2-2)

Z1=0.166Qc2/5 (7.4.2-3)

式中 Qc—热释放量的对流部分,一般取值为0.7Q(kW);

Q—火灾热释放量(MW)按表7.3.10取值;

Z—燃料面到烟层底部的高度(m)(取值应大于等于最小清晰高度);

Z1—火焰极限高度(m);

Mρ—烟缕质量流量(kg/s)。



首先来计算Z和Z1,来比较一下大小,来决定选用哪条公式

Z按等于清晰高度计算为2.2m

Z1计算可得3.97m。

因此按公式(7.4.2-1)计算:可得Mρ=8.72 kg/s,即V=15.2m3/s=55000 m3/h




那么这个算出来的结果55000 m3/h能否作为最终的选择排烟风机的依据呢?我看很多人就此为依据选择风机,在这里我想提出一点自己的看法。希望大家能指正。



我也是很偶尔看到一篇文章,指出根据人能忍受的辐射极限值计算烟气温度不能大于185℃,那我们来根据上面计算的得到的结果来校验一下烟气温度:

△T=Qc/MρCp (7.4.3)

式中 ΔT—烟气平均温度与环境温度的差(℃);
Cp —空气的定压比热,一般取1.02(kJ/kg·K)。



可算出△T=314.8℃,假设环境温度20℃那么烟气温度为334℃,远大于185℃。



如果就采用烟气极限温度185℃计算,环境温度20℃可得△T=165℃,并以此为依据查表计算可得V大概为22.5 m3/s即81000 m3/h,远大于上面计算的55000 m3/h



我一直都是这么计算的,是不是可能计算的过大,设备也选的过大浪费了。



各位在上海工作的的同行,不妨大家把自己的想法讲讲,平时你们是怎么计算的
免费打赏
ivanlee7432_cn
2008年08月07日 11:35:19
2楼
一时半会没明白。。复制下来仔细研究下:lol :time:
回复
wzdast
2008年08月08日 09:39:12
3楼
这个数据我查了一下,是根据美国的SFPE手册,人员能忍受来自上层烟气的辐射热值极限热值为Q=2.5KW/m2,再由公式算出,这条公式太复杂我就不写出来了。

楼上的版主说的也很有道理,的确从目前火灾发生的情况看,窒息死亡的占多数
没听说还有被高温烤死的。可烟气温度过高了肯定也是不允许的。

请教一下各位上海的同行,你们在计算排烟量的时候烟气和环境温度差ΔT
取多少合适?
回复
guiguidemm
2008年08月09日 16:30:34
4楼
温度全面达到人体极限的时候 风机估计已经熔断停了 不知道这样算有什么用
回复
wzdast
2008年08月11日 10:26:45
5楼
可上海市的排烟量计算基础就是根据火灾发热量来计算的,不过5楼的倒提醒了我,在计算烟气与环境温度之差的时候是不是可以取280℃为烟气温度的极限值,算出△T再来计算出排烟量。
回复
hy1277
2008年08月11日 14:47:15
6楼
上海规范列表的排烟量也没有用温度参数校验,不管是185度还是280度.
wzdast,根据辐射热量算烟气温度与角系数有关系吧,美国人做了什么样的假定条件
回复