最近遇到一个项目,风机盘管装有电动二通阀,在空调运行一段时间后,电动二通阀自动关闭。请教大家,问题所在,以及解决方式!
最近遇到一个项目,风机盘管装有电动二通阀,在空调运行一段时间后,电动二通阀自动关闭。请教大家,问题所在,以及解决方式!
2楼
问问厂家,或者查查连接线路。:)
回复
3楼
自控系统的问题吧,看看自控系统监测点的设置
回复
4楼
有没有其它原因呢。线路好像找了一遍。没有问题。
回复
5楼
温度的设定吧,当达到温度时关闭自动两通阀
回复
6楼
二通阀设置的目的就是在室温满足要求时自动关闭.
如室温不满足要求时自动关闭存在问题可能是:
温控器设置的位置有问题.
温控器上设置的温度过高