变压器至低压进线柜之间的保护
成套毛毛
2008年07月15日 11:15:56
来自于变压器
只看楼主

我们现在变压器通过封闭母线连接到低压进线柜,那如果这段封闭母线短路,那高压柜内综保有没有保护 设置,,常规来说这段如何来保护,如何设置.

我们现在变压器通过封闭母线连接到低压进线柜,那如果这段封闭母线短路,那高压柜内综保有没有保护 设置,,
常规来说这段如何来保护,如何设置.
免费打赏
iamboyfriend
2008年07月15日 19:57:43
2楼
用高压侧的三段过流保护。
回复
jxgatsy
2008年07月19日 16:15:48
3楼
用高压侧过流保护来动作,,一般采用反时限,
回复
jxxfcdg
2008年07月20日 11:34:36
4楼
如果变压器容量大于800kVA,建议配置快速熔断器——负荷开关组合,对变压器而言是最快最好的保护配置。
如在低压进线断路器前的母线短路,动作时间小于0.01S.
如在低压进线断路器后的母线短路,则可能先于低压进线断路器动作或二者同时动作.
快速熔断器内熔体额定电流的选择须进行短路电流的验算.
可查网易的电子样本.
回复
hywarrior
2008年07月21日 13:24:31
5楼


"如在低压进线断路器后的母线短路,则可能先于低压进线"没听懂,没有选择性么?还是其他意思?
回复
成套毛毛
2008年07月24日 08:09:52
6楼
但是一般高压保护,速断保护都会躲过低压短路的最大电流,是吗?
回复
epo0483
2008年07月25日 14:55:20
7楼
封闭母线可以不考虑短路问题,如必须考虑,最可靠的保护是设置差动保护,但对小容量低变而言有点浪费。一般也就是采用变压器高压侧的速断、过流保护。
回复
zcliang_007
2008年08月02日 18:16:23
8楼
谢谢楼上大虾的讲解。。。:handshake :victory:
回复

相关推荐

APP内打开