请教各位:在北京的工程,地下自行车库(地下1层和地下二层),无窗井,是否一定要求做通风或排烟?
请教各位:在北京的工程,地下自行车库(地下1层和地下二层),无窗井,是否一定要求做通风或排烟?
12楼
地下一层作用为自行车库,面积500平米以上,是否需要?
回复
13楼
做通风是必要的,排风要做,补风也要做。
回复
14楼
回复
15楼
------不好意思,按错键了,我倾向于这种解决办法,之前做过的几个工程,与当地消防局和审图中心沟通一下,都通过了,毕竟自行车库没什么可燃物,可以不考虑排烟,但是做也有做的道理,毕竟经常有人停留啊,做了,也没什么问题,礼多人不怪,^_^
回复
16楼
你要看看面积,
二层的应该要,
还要送点新风吧,
图纸都没有,条件没有,人家怎么回答啊?
回复
17楼
应该做两次换气的通风,地下一层可以从坡道自然进风,地下二层就不好说了,按说应该机械送排风的。
回复