请教各位:在北京的工程,地下自行车库(地下1层和地下二层),无窗井,是否一定要求做通风或排烟?
请教各位:在北京的工程,地下自行车库(地下1层和地下二层),无窗井,是否一定要求做通风或排烟?
2楼
地下自行车库通风排烟可以不做,我去年做的一个楼,地下一就有自行车库,就什么也没做,消防审查,图纸审查都没问题
回复
3楼
谢谢楼上。
回复
4楼
2楼的回答仅仅是一个个例。我建议大家回答时,要把理由说出来,要把具体数据说出来,否则你这个案例能通过,不代表别的案例能通过。比如说,150平米和500平米的地下室,就有不同的排烟要求。地下一层地下室和地下两层地下室,也有不同的设计要求。楼主也应该把自己这个项目的情况说具体一点,比如面积、自行车库的入口是什么门,能不能自然进风。一般来说,绝大部分的地下二层是要机械通风的,地下一层不一定,最好看看图纸。
回复
5楼
具体条件:自行车库地下一层230平方米,地下二层200平米。地下一层有直通室外的坡道,地下二层无直接对外出口,层高2.2。
回复
6楼
应该采用,地下一层如果有通风窗可以不采用,地下二层必须用。
回复
7楼
排烟不用,因为不是汽车库。应该做通风。
回复
8楼
应做通风
排烟是可以不做的
否则长期没有新鲜空气,不好
通风换气次数2~3次就可以了
回复
9楼
由于自行车库是整个地下室的一部分,排风井很远,附近只有新风井.如果只送点新风,超压排风怎么样呢?
回复
10楼
一般一层都会有直接对外的车道,所以只需要机械排风,不需要机械进风;
回复
11楼
地下二层一定要采用的,地下一层如果条件允许可能不必采用
回复