关于电渣压力焊的钢筋做防雷引下线
lzjhoo
lzjhoo Lv.4
2008年06月13日 10:16:58
来自于防雷减灾
只看楼主

利用柱内钢筋做防雷引下线,钢筋是采用电渣压力焊对头焊接,这样,在钢筋对头焊处还需要做跨接线吗?

利用柱内钢筋做防雷引下线,钢筋是采用电渣压力焊对头焊接,这样,在钢筋对头焊处还需要做跨接线吗?
免费打赏
mmhwe
2008年06月13日 17:02:05
2楼



用不着
回复
wangsk
2008年06月13日 20:53:05
3楼
应该有明确规定,不必.但应该检查,不行要加
回复
加肥猫
2008年06月16日 09:01:57
4楼
焊接后做测试,满足要求即可。
回复
wj98329
2008年06月20日 15:41:40
5楼
电渣压力焊的钢筋做防雷引下线不必做焊接,完全可用。
回复
lzjhoo
2008年06月30日 23:07:52
6楼
以上大家都说不用焊接跨接钢筋了。我觉得也是。但是为什么发起这个问题呢,因为我在网上发现一个帖子,里面介绍了关于电气施工的几处通病。其中就有这个防雷接地问题。具体文字我记不清楚了,大概他的依据是规范里的一句“搭接焊”,所以说对头焊也要补焊跨接钢筋。那么,大家说不用焊接跨接钢筋,有规范依据么?
回复
feilong8103
2008年08月19日 22:34:02
7楼
回复
o0001
2008年08月20日 08:56:07
8楼
1.规范允许利用柱内钢筋作为引下线。
2.规范没有要求柱内钢筋的焊接形式。
3.关于采用专门引下线的规范条文,不适用于利用柱内钢筋的焊接要求。
所以,不需要另外处理。
回复
zcliang_007
2008年08月31日 15:16:11
9楼
:) 谢谢楼上的大侠。。。:)
回复
我是根根
2008年11月20日 10:33:07
10楼

有道理。如果电渣压力焊施工质量好,那防雷施工应该不用另外跨接镀锌圆钢。但问题是如何知道是否质量好?能检测一下是最好的了。
http://bbs.co.163.com/content/viewthread.php?tid=1117477&ofid=0&pid=12335877&page=1&extra=%3D1#pid12335877
回复
我是根根
2008年11月20日 10:36:58
11楼
这里就有电渣压力焊不合格的事:
http://bbs.co.163.com/content/0_694979_1.html
回复