利用柱内钢筋做防雷引下线,钢筋是采用电渣压力焊对头焊接,这样,在钢筋对头焊处还需要做跨接线吗?
利用柱内钢筋做防雷引下线,钢筋是采用电渣压力焊对头焊接,这样,在钢筋对头焊处还需要做跨接线吗?
2楼
用不着
回复
3楼
应该有明确规定,不必.但应该检查,不行要加
回复
4楼
焊接后做测试,满足要求即可。
回复
5楼
电渣压力焊的钢筋做防雷引下线不必做焊接,完全可用。
回复
6楼
以上大家都说不用焊接跨接钢筋了。我觉得也是。但是为什么发起这个问题呢,因为我在网上发现一个帖子,里面介绍了关于电气施工的几处通病。其中就有这个防雷接地问题。具体文字我记不清楚了,大概他的依据是规范里的一句“搭接焊”,所以说对头焊也要补焊跨接钢筋。那么,大家说不用焊接跨接钢筋,有规范依据么?
回复
7楼
回复
8楼
1.规范允许利用柱内钢筋作为引下线。
2.规范没有要求柱内钢筋的焊接形式。
3.关于采用专门引下线的规范条文,不适用于利用柱内钢筋的焊接要求。
所以,不需要另外处理。
回复
9楼
:) 谢谢楼上的大侠。。。:)
回复
10楼
回复
11楼
回复