3台采暖水泵,2用一备,每台水泵的额定电流是57.6A,扬程36m,开一台水泵的时候电流是50A,开两台水泵的时候,两台水泵的电流之和只有70A,不知是哪里出了问题,请高手指教!
设计是满负荷计算的流量,两台同工作时流量最多只有两强泵额定流量的1.8倍,所以两台同时工作水泵是轻载了