水泵运行问题
liulichen-1981
2008年06月01日 10:59:40
来自于中央空调
只看楼主

3台采暖水泵,2用一备,每台水泵的额定电流是57.6A,扬程36m,开一台水泵的时候电流是50A,开两台水泵的时候,两台水泵的电流之和只有70A,不知是哪里出了问题,请高手指教!

3台采暖水泵,2用一备,每台水泵的额定电流是57.6A,扬程36m,开一台水泵的时候电流是50A,开两台水泵的时候,两台水泵的电流之和只有70A,不知是哪里出了问题,请高手指教!
免费打赏
zjdzjd223600
2008年06月01日 21:04:33
2楼
应该没有什么问题啊
回复
zhangjianfeng25
2008年06月02日 10:15:29
3楼
因为管网问题,水泵没有按照设计的曲线点在跑
两台水泵运行的时候,单台电流只有35A,流量就大打折扣。造成实际系统的水流量没有满足设计值。
要想达到设计流量就应选更大号水泵。
但实际,如果水量相差不大,就不用担心了

yj蓝天:说的不错,谢谢分享

回复
liulichen-1981
2008年06月05日 20:01:02
4楼
那为什么水泵没有按设计的曲线跑呢?是扬程不够吗?
回复
jian2194
2008年06月05日 21:16:54
5楼
并联运行的水泵 QA+QB< 2 QA
回复
zhangjianfeng25
2008年06月06日 10:18:00
6楼


那可能是因为,你设计的问题
回复
preess
2008年06月09日 19:30:45
7楼
hhh
回复
ylttzkx
2008年06月09日 22:25:18
8楼
回头看看管路系统图吧,总电流小了,肯定是总流量小了,应该是扬程选小了,导致流量不够.
回复
summer_cad
2008年06月24日 12:46:01
9楼
查一查并联运行使各个水泵的流量,看看总流量是否符合设计要求。
开开最远端的末端效果怎样。
回复
lujia80
2008年06月25日 13:02:38
10楼
水泵选型不合适,选的有些大了,两台一起开时,水泵在部分负荷下运行。
回复
emic
2008年07月07日 00:56:12
11楼
正常现象,只要是两台水泵并联运行,其并联后的流量一定小于两台单泵分别运行时流量的和.同时,两台泵并联后运行时水头要大于单台运行的时候.
回复

相关推荐

APP内打开