求教:有上返梁顶板如何做保温和防水
wsxzaq
wsxzaq Lv.2
2008年05月13日 17:51:27
来自于建筑施工
只看楼主

地下室顶板有上返梁,且地下室上面要作为临时停车场,请教各位,在有上返梁处如何做保温和防水更合理?谢谢!

地下室顶板有上返梁,且地下室上面要作为临时停车场,请教各位,在有上返梁处如何做保温和防水更合理?谢谢!
免费打赏
scofieldfang
2008年05月14日 19:17:32
2楼
看一下图纸啊,图纸上应该有明确的要求。
只需要注意一下板和梁交错的直角位置进行加强处理一下就可以了
回复
wsxzaq
2008年05月14日 21:03:01
3楼
关键问题是这是个历史遗留问题,做内保温和防水已经不肯能了,拜托大家了!
回复
scofieldfang
2008年05月15日 08:52:53
4楼

能说明的更详细吗?比如设计说明中防水的等级和防水的材料、地下室的大体状况以及为什么会造成这个状况(是设计交底是没有交代清楚还是施工过程中少了某个步骤)
如果是施工过程中忘记了某个工序,最好问设计,最起码要满足使用要求啊
回复
wsxzaq
2008年05月15日 09:23:46
5楼
这个地下室上面以前是个93年建的大型仓库,现在拆了,改做临时停车场,图纸早就没了,以前的设计单位也已经不存在了,所以什么资料都没有!
回复
wsxzaq
2008年05月15日 09:24:42
6楼
这个地下室上面以前是个93年建的大型仓库,现在拆了,改做临时停车场,图纸早就没了,以前的设计单位也已经不存在了,所以什么资料都没有!
回复
yong3723
2008年05月18日 07:59:32
7楼
防水可考虑用911非焦油聚氨酯防水涂膜,基层清理干净、干燥后即可施工。保温层可用陶粒混凝土。
回复

相关推荐

APP内打开