请问各位达人,这台水泵电机为何老是烧毁!
fengyon123
fengyon123 Lv.2
2008年04月29日 18:16:09
只看楼主

水泵房用的抽水电机。15KW-4,配用自吸泵。管道长度600米左右,用的160PE管,0.6MPA的。第一台电机是缺相烧毁,检查了是缺相的原因。运行了10天左右。、第二台,安装了电机综合保护器和继电器。运行了3天。缺相烧毁。第三台,专门检查了是否这个保护器能否缺相断电,拔下了其中一根进线,继电器马上跳了,电机停止运转。而且运转时电流在20A左右,三相基本平衡。以为正常了,可是没等2小时,又烧毁了,检查,又是缺相!

水泵房用的抽水电机。15KW-4,配用自吸泵。管道长度600米左右,用的160PE管,0.6MPA的。

第一台电机是缺相烧毁,检查了是缺相的原因。运行了10天左右。、

第二台,安装了电机综合保护器和继电器。运行了3天。缺相烧毁。

第三台,专门检查了是否这个保护器能否缺相断电,拔下了其中一根进线,继电器马上跳了,电机停止运转。而且运转时电流在20A左右,三相基本平衡。以为正常了,可是没等2小时,又烧毁了,检查,又是缺相!

供电所的变压器是30KVA的,有两个村的用电负荷,变压器的保险老是烧毁,而且只烧一相,最气人的是居然那个保护器没有跳。但是测试了都要跳的啊。现在的线路图大概是变压器---500米线---配电房---100A空开----300米16平方的线----电机综合保护配电箱----2米线----电机!

毛焦的很,外线用的16平方的铜心电缆。有300M左右。现在都不敢上电机上去了,怕又要烧毁


请各位达人,给支个招吧!
免费打赏

相关推荐

APP内打开