两台300KW低压电机,一用一备怎么选择变压器
haojiahuo351
2008年04月29日 16:23:16
来自于变压器
只看楼主

两台300KW低压电机,一用一备怎么选择变压器?是不是得用软启动器?若采用软启动器,那变压器的负荷率多少比较合理呢?期待各位高人指点!

两台300KW低压电机,一用一备怎么选择变压器?
是不是得用软启动器?
若采用软启动器,那变压器的负荷率多少比较合理呢?
期待各位高人指点!
免费打赏
zhangjh_xj
2008年04月29日 17:09:17
2楼
应用500KVA变压器,且必须降压启动,至于用什么方式降压,要看电机是绕线式还是鼠龙式,鼠龙式可用星三角、自偶降压和软启动器,绕线式用频敏变阻器或无刷液体软启动装置
回复
haojiahuo351
2008年04月30日 14:42:15
3楼
采用降压启动是不是就不用考虑电机的启动电流?
回复
lidongsheng908
2008年04月30日 15:04:58
4楼
应用500KVA变压器,且必须降压启动,至于用什么方式降压,要看电机是绕线式还是鼠龙式,鼠龙式可用星三角、自偶降压和软启动器,绕线式用频敏变阻器或无刷液体软启动装置
赞成2楼!
回复
yangqihong-163
2008年05月03日 00:30:11
5楼

[引用] 2008-04-30 14:42:15.0 第3楼采用降压启动是不是就不用考虑电机的启动电流?
同意二楼,当是启动电流还是要考虑的。
回复