甲方自己有上级配电室放射式出两路高压、甲方希望2台变压器、高压侧不设柜。2台变压器一用一备。主变平时带全部负荷、故障时由备用变带全部负荷。变压器容量1000kva.哪位大哥帮忙画个示意图看看啊```在线急等啊````
甲方自己有上级配电室
放射式出两路高压、甲方希望2台变压器、高压侧不设柜。
2台变压器一用一备。
主变平时带全部负荷、故障时由备用变带全部负荷。
变压器容量1000kva.
哪位大哥帮忙画个示意图看看啊```
在线急等啊````
13楼
不过高压开关柜供电部门能审得过吗?
回复
14楼
高压不设柜?那只有电力公司自己的用电,其他用户是供电审不过的,好象变压器容量大于315还是500就必须设置高压柜了.所以楼主你现在还是白忙活.将来还是要改的.况且哪有一个变压器长期空载运行的,一个在满载运行,同样花那么多损耗还不如两个变压器同时运行,低压母联故障时投入这样供电的可靠性不是更高?
回复
15楼
1000KVA的变压器高压能不用高压柜?????
电力公司能通过吗?
————————————————————————————————
国家规定好象500KVA的就要加高压柜了
回复
16楼
支持
回复
17楼
不加高压柜是不可以的,报批也不会过的。
回复
18楼
及甲方上级有配电房,在上级配电房里设高压计量,和高压柜是可以的
回复