一用一备 1000KVA 急用啊```
xingkongluxing
2008年04月25日 10:56:27
只看楼主

甲方自己有上级配电室放射式出两路高压、甲方希望2台变压器、高压侧不设柜。2台变压器一用一备。主变平时带全部负荷、故障时由备用变带全部负荷。变压器容量1000kva.哪位大哥帮忙画个示意图看看啊```在线急等啊````

甲方自己有上级配电室
放射式出两路高压、甲方希望2台变压器、高压侧不设柜。
2台变压器一用一备。
主变平时带全部负荷、故障时由备用变带全部负荷。
变压器容量1000kva.
哪位大哥帮忙画个示意图看看啊```
在线急等啊````
免费打赏
天地一剑客
2008年04月25日 11:53:41
2楼
一次图纸是非常简单的了,你要的应该是母联断路器的自动投入控制回路吧?
回复
tujunt10
2008年04月25日 12:01:24
3楼
就加个联络柜就可以了吧?
回复
lingxuct
2008年04月25日 12:16:14
4楼
是自动投切(BZT)还是人工切换?
回复
lingxuct
2008年04月25日 12:16:23
5楼
是自动投切(BZT)还是人工切换?
回复
qian68747
2008年04月25日 13:33:56
6楼
1000KVA的变压器高压能不用高压柜?????
电力公司能通过吗?
回复
hq2005
2008年04月26日 01:02:18
7楼
我刚做了一个这种方案,你一看就清楚了。

双电源进线开关加一个双电源自投控制器就可以了,完全符合你的要求。

记得加分啊!谢谢!
回复
hq2005
2008年04月26日 01:06:59
8楼
如果有需要可以提供更详细的方案,hq_mz@163com
回复
hanqiangding@co163
2008年04月26日 22:40:35
10楼
每台变压器高压侧应各增加一台负荷开关柜,这个不能省略!甲方的要求可以考虑,但是也应该保证运行的安全,尽量去说服甲方,解释清楚了,甲方通常都会接受的!
回复
wxdchgs
2008年04月28日 15:17:51
11楼
建议给7楼奖励呀!
回复
liangzhu929
2008年04月28日 16:30:17
12楼
基本是7楼的方案,只是不知道所谓的甲方自己的配电所离变压器有多远啊,近的话不用高压柜是可行的。