普通机械通风系统风机选择时的风量和风压附加,应符合以下规定
知足常乐000111
2023年09月25日 14:00:23
来自于通风排烟
只看楼主

普通机械通风系统风机选择时的风量和风压附加,应符合以下规定: ①、风机选择风压时,宜在风道阻力计算要求风压的基础上,附加 1.05~1.15 倍; ②、风机选择风量时,宜在计算要求风量的基础上,附加1.1~1.15倍;但当采用换气次数法计算得到通风系统的设计风量时,风机选择风量不应再进行修正。 另外说明: ①、考虑在设计计算过程中的某些局部阻力系数不准确,以及施工时的局部变动和修改,对选择风机风压时提出附加系数的要求。


普通机械通风系统风机选择时的风量和风压附加,应符合以下规定:
①、风机选择风压时,宜在风道阻力计算要求风压的基础上,附加 1.05~1.15 倍;
②、风机选择风量时,宜在计算要求风量的基础上,附加1.1~1.15倍;但当采用换气次数法计算得到通风系统的设计风量时,风机选择风量不应再进行修正。

另外说明:
①、考虑在设计计算过程中的某些局部阻力系数不准确,以及施工时的局部变动和修改,对选择风机风压时提出附加系数的要求。
②、考虑风道渴风情况,对选择风机风量时提出风量附加系数的要求。由于换气次数法适用于需要机械通风的普通房间,其依据来自于经验。因此风机风量选择时,不再需要进行安全系数附加。

相关推荐

APP内打开