一地下车库,面积2700m^2,层高3.6m,有喷淋,一个防火分区。如果只做一个排烟系统,设计送风量2700x3x4=32400m^3/h,排烟量2700x3.6x6=58320m^3/h,风管都太大(风管厚不能超过300),况且防烟分区超过了2000。该如何做更合理呢?
一地下车库,面积2700m^2,层高3.6m,有喷淋,一个防火分区。如果只做一个排烟系统,设计送风量2700x3x4=32400m^3/h,排烟量2700x3.6x6=58320m^3/h,风管都太大(风管厚不能超过300),况且防烟分区超过了2000。该如何做更合理呢?
2楼
1.可以考虑诱导式通风,地下室层高可以再降低一些.风管系统造价增加一倍.经济比较后再决定.以后想改回来就不容易了!
2.将防烟分区划小,按900平米3个,风量按梁下净高或3m考虑.有车道入口的防烟分区可不考虑或少送风.
车库净高要求不小于2.2米,局部不是主要车道的位置做到2m是可以的.一般轿车高度1.55m,宽度2m左右,长度4m.不过面包车会有些影响,所以干管出来后能变径的尽可能先减少风管高度,增加可利用的净高空间.
回复
3楼
防烟分区划小,按900平米3个,风量按梁下净高或3m考虑
-----------------排烟量也可以按3M算么,你们那审图能够顺利过关么?我觉得按3M算比较合理点,但是审图指出依据,就难办了。搞不好说换气次数不够。
你那是怎么考虑这个问题的,有空多说说。3Q!!
回复
4楼
我们这审查一般是可以的,没有提出不满足换气次数要求.一般选风机还要加上漏风系数.而且说明也提到按6次考虑.如果审查有提出,一般也会根据他们的意思改!如果严格算高度,那要扣去板后,一般住宅地下地下室顶板会高些,每个层高不同的空间体积都要去算!
回复
5楼
如果分3个防烟分区,是要设3个排烟系统吗?
回复
6楼
是3个系统,这样才能减少风管断面!
回复
7楼
划分为两个防眼烟分区不可以吗?
回复
8楼
车库的排烟量不是按防烟分区算的
回复
9楼
当然可以了,可以一个分区里两个系统啊。
是吧?
回复
10楼
2、没有车道入口的防烟分区还要考虑补50%排烟量的进风,造价就高了!
还是分两个防烟分区好处理!
回复
11楼
都可以的!:)
设计是根据建筑形式来选择最合适的系统
回复