地下车库,排风井及送风井出地面,开百叶.风口风速分别按多少计算,以及风口下底距地面的最低限制是多少.我是按排风口风速不超过3m/s,进风口风速按3m/s左右计算的,风井风速按8m/s计算的,这样按规范非绿化带风口下底距地面2米,风口面积有时候不能满足设计要求,而且很大.不知道大家是怎么计算确定的.

地下车库,排风井及送风井出地面,开百叶.风口风速分别按多少计算,以及风口下底距地面的最低限制是多少.我是按排风口风速不超过3m/s,进风口风速按3m/s左右计算的,风井风速按8m/s计算的,这样按规范非绿化带风口下底距地面2米,风口面积有时候不能满足设计要求,而且很大.不知道大家是怎么计算确定的.
免费打赏
qqwwee129name
2009年12月14日 22:18:15
12楼
百叶高度距离地坪应大于500mm,主要考虑是防水和防止一些爬虫和小动物,设置2m高那盖板就差不多3m了。我觉得有点浪费了,但是也要看情况,如果风口对着道路等,对行人有影响,那还是设高点好
回复
rithor
2011年11月22日 15:16:36
13楼
距地面2m,风速2-4m/s 可以了
回复
rithor
2011年11月22日 15:18:10
14楼
一般都取2.5m/s,是在不行,可酌情处理。
回复
dper80
2011年12月02日 14:52:07
15楼
新技术措施上有 新风取风口4.5~5.0
排风口5.0~6.5
回复
yufeimen0000
2011年12月14日 15:03:40
16楼
学习了,不过我都是按不大于6算的,人防是这样要求的。