地下车库出地面风口风速及风井风速确定的问题
张平平
张平平 Lv.2
2008年04月09日 11:55:10
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库,排风井及送风井出地面,开百叶.风口风速分别按多少计算,以及风口下底距地面的最低限制是多少.我是按排风口风速不超过3m/s,进风口风速按3m/s左右计算的,风井风速按8m/s计算的,这样按规范非绿化带风口下底距地面2米,风口面积有时候不能满足设计要求,而且很大.不知道大家是怎么计算确定的.

地下车库,排风井及送风井出地面,开百叶.风口风速分别按多少计算,以及风口下底距地面的最低限制是多少.我是按排风口风速不超过3m/s,进风口风速按3m/s左右计算的,风井风速按8m/s计算的,这样按规范非绿化带风口下底距地面2米,风口面积有时候不能满足设计要求,而且很大.不知道大家是怎么计算确定的.
免费打赏
toplhc
2008年04月09日 20:28:59
2楼


我一般出地面百叶风速2-4m/s,风井风速5-8m/s

当然这个没有定值,不同系统可以不一样
回复
toplhc
2008年04月09日 20:33:04
3楼


能尽量高的尽量高,有时受建筑条件限制高不了,此时要注意两个问题

一是风井的位置,在提建筑条件时我们起初就要思考一下利不利于开百叶,附近是否经常有人员通行

第二个,我认为有时候实在高不了,也没什么好位置,可以放低,我有做过距地0.5m的。我觉得一般不要低于这个值,主要考虑防污防水
回复
zlfxf2003
2008年04月10日 15:23:20
4楼
我一般出地面百叶风速4m/s,考虑百叶的有效面积;风井风速8m/s -10m/s左右,建筑一般都会打点折扣,没办法

回复
liufujianzhu
2009年11月25日 21:33:16
5楼
还是不怎么明白.不知道说的4米/秒是百叶窗洞口面积,还是加百叶后的净面积.风速最大取多少?
回复
snail_yin
2009年11月26日 10:11:08
6楼
风速指的应该是考虑百叶有效通风的面积,即百叶的通风净面积。
风速2楼楼主已经说了。排风百叶风速应取下限,送风可以取上限。
回复
boyu521
2009年12月04日 09:28:25
7楼
能高的尽量高,根据实际情况和投资概算计算。
回复
waj
2009年12月11日 11:36:03
8楼
我取6米/秒的风速,风速小了,风口太大,没有位置放风口。
回复
暖小流
2009年12月12日 12:57:11
9楼
地下车库排烟和排风共用系统时,
因为分区较大,排风量17800m3/h,百叶按0.7的遮挡系数算,900*2000的百叶,风速已经3.9m/s了,着火时排烟的话,风速达到了7m/s,而且是对这马路,这样能行吗,
回复
yuer_yh
2009年12月12日 13:03:06
10楼
我是百叶面积按照3m/s左右计算,距地面基本达不到规范要求,因为现在建筑立面要求都很高,所以百叶出地面后就只考虑了防水处理,差不多也就是距地面500mm左右了。
风井内风速,按6-8米考虑的。如果是双速风机,也仅按排风计算,不考虑排烟的风速了。
回复
qqwwee129name
2009年12月14日 22:12:55
11楼
百叶排风风速小于5m/s都正常,风速大了会有噪声,排烟的可以稍微大一点,
回复

相关推荐

APP内打开