城市天桥主体安装
一把桃木梳
2023年01月04日 13:39:03
来自于桥梁工程
只看楼主

  城市天桥主体安装 一、施工工艺流程 天桥钢结构加工生产 →天桥基础施工→天桥桥墩施工→上部结构安装→涂装→ 桥面、梯道施工→附属设施安装。 二、上部结构安装技术要点 1、天桥基础和桥墩施工参照城市立交桥相关内容。


 

城市天桥主体安装

一、施工工艺流程

天桥钢结构加工生产 →天桥基础施工→天桥桥墩施工→上部结构安装→涂装→ 桥面、梯道施工→附属设施安装。

二、上部结构安装技术要点

1、天桥基础和桥墩施工参照城市立交桥相关内容。

2、天桥上部结构安装方法选择

城区内常用安装方法:自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法等。

钢梁工地安装,应根据跨径大小、河流情况、交通情况和起吊能力等条件选择安装方法。

3、安装要点

钢梁安装前应清除杆件上的附着物。摩擦面应保持干燥、清洁。安装中应采取措施防止杆件产生变形。

在满布支架上安装钢梁时,冲钉和粗制螺栓总数不得少于孔眼总数的 1/3,其中冲钉不得多于 2/3。孔眼较少的部位,冲钉和粗制螺栓不得少于 6 个或将全部孔眼插入冲钉和粗制螺栓。

用悬臂和半悬臂法安装钢梁时,连接处所需冲钉数量应按所承受荷载计算确定,且不得少于孔眼总数的 1/2,其余孔眼布置精制螺栓。冲钉和精制螺栓应均匀安放。

高强度螺栓栓合梁安装时,冲钉数士在应符合上述规定,其余孔眼布置高强度螺栓。

安装用的冲钉直径宜小于设计孔径 0.3mm,冲钉圆柱部分的长度应大于板束厚度;安装用的精制螺栓直径宜小于设计孔径 0.4mm;安装用的粗制螺栓直径宜小于设计孔径 1.0mm。冲钉和螺栓宜选用 Q345 碳素结构钢制造。

吊装杆件时,必须等杆件完全固定后方可摘除吊钩。

钢梁安装过程中,每完成一节段应测量其位置、标高和预拱度,不符合要求应及时校正。

钢梁杆件工地焊缝连接,应按设计的顺序进行,无设计顺序时,焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行。

钢梁采用高强度螺栓连接前,应复验摩擦面的抗滑移系数。高强度螺栓连接前,应按出厂批号,每批抽验不小于 8 套扭矩系数。高强度螺栓穿入孔内应顺畅,不得强行敲入。穿入方向应全桥一致。施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

高强度螺栓终拧完毕必须当班检查。每栓群应抽查总数的 5%,且不得少于2 套。抽查合格率不得小于 80%,否则应继续抽查,直至合格率达到 80% 以上。对螺栓拧紧度不足者应补拧,对超拧者应更换、重新施拧并检查。

三、现场涂装技术要点

1、防腐涂料应有良好的附着性、耐蚀性,其底漆应具有良好的封孔性能。钢梁表处理的最低等级应为 PSa2.5

2、上提缘板顶面和剪力连接器均不得涂装,在安装前应进行除锈、防腐蚀处理。

3、涂装前应先进行除锈处理。首层底漆于除锈后 4h 内开始,8h 内完成。涂装时的环境温度和相对温度应符合涂料说明书的规定。当产品说明书无规定时,环境温度宜在 5-38℃,相对温度不得大于 85%;当相对湿度大于 75%时应在 4h 内涂完。

4、涂料、涂装层数和涂层厚度应符合设计要求;涂层干漆膜总厚度应符合设计要求。当规定层数达不到最小干漆膜总厚度时,应增加涂层层数。

5、涂装应在天气晴期、4 级(不含)以下风力时进行,夏季应避免阳光直射。涂装时构件表面不应有结露,涂装后 4h  内应采取防护措施。

    



免费打赏
内德维德
2023年01月06日 14:57:03
2楼

不错的资料,谢谢分享。。。。

回复

相关推荐

APP内打开