现有10KV 的电机系统图一份。 10KV 经过隔离开关,断路器,然后分为两路,一路到绕线电机(1800KW),一路经过电抗器(CKSGQ-24/11-6%),电容器和电阻。请问电抗器的作用是什么?既然是对电机直接补偿,要这个电抗器是什么作用呢。
现有10KV 的电机系统图一份。 10KV 经过隔离开关,断路器,然后分为两路,一路到绕线电机(1800KW),一路经过电抗器(CKSGQ-24/11-6%),电容器和电阻。请问电抗器的作用是什么?既然是对电机直接补偿,要这个电抗器是什么作用呢。
12楼
电容MM再战江湖啊
回复
13楼
当电容器装置的合闸涌流限值超过额定电流20倍时,应装设串联电抗器予以限制,此时电抗率较小,宜取0.1~1%;
当用于抑制谐波时,当背景谐波为3次及以上时,电抗率取12%,当为5次及以上时,取为4.5%~6%。也可采用4.5%~6%和12%两种电抗率。
回复
14楼
谢谢13楼
回复
15楼
请教10kV系统中补偿容量为1080kVar,电容器为三角形接法,串联干式空心电抗器, 电抗率6%,此时电容器端电压为10。5kV,是否能够满足要求。
回复
16楼
请教大鼻山,书上不是说三次谐波电流只作用在零线上吗?电容器都是三相的,三次谐波电流从何而来?
回复
17楼
防止停机时产生并联谐振.........................................
回复
18楼
也可以用1%的电抗器,视谐波背景而定;当5次以上谐波含量较少时可以考虑。
另外出于对电动机放电可能破坏电机绝缘,要加上放电线圈并在放电前单独断开电容补偿回路。
回复
19楼
应选11kV电压的电容器。同时三角形接法在高压方面基本是不充许的,请改开星接,11//3的电容器。
回复
20楼
不会破坏电机绝缘的。
回复
21楼
对于破坏电机绝缘,我最近就碰到一个实例,设计方要求电机停止运行的同时断开电容补偿,以防止向电机放电破坏绝缘。里面也有1800KW的电机,只能说设计方有所考虑。
回复