现有10KV 的电机系统图一份。 10KV 经过隔离开关,断路器,然后分为两路,一路到绕线电机(1800KW),一路经过电抗器(CKSGQ-24/11-6%),电容器和电阻。请问电抗器的作用是什么?既然是对电机直接补偿,要这个电抗器是什么作用呢。
现有10KV 的电机系统图一份。 10KV 经过隔离开关,断路器,然后分为两路,一路到绕线电机(1800KW),一路经过电抗器(CKSGQ-24/11-6%),电容器和电阻。请问电抗器的作用是什么?既然是对电机直接补偿,要这个电抗器是什么作用呢。
22楼
且先不说电容器对电机放电会不会破坏电机绝缘,要问的是既然已经电动机已经停止了,也就是电动机与电源已经脱开了,电容器怎么对电机放电?
回复
23楼
请问各位谐波电流是如何计算出来的?已知各次谐波电流和谐波电压含有率又如何选配电抗器来进行消谐?不知是否还需要其他方面的数据? 可回复heyoudianqi@126.com 谢谢各位!!!
回复
24楼
谢谢19楼,另想请教由于串联电抗器而使电容端电压升高多少?有确切的计算方法吗?
回复
25楼
确切的计算方法因涉及到网络的阻抗数据,因此工程上只要估算值就可以了。不带电抗器或1%电抗器的用10.5//3,6%的用11//3,12%的用12//3。以上是10kV系统的方案。
回复
26楼
百家争鸣,各输己见!~~~~~~`
回复
27楼
谐波次数测了没有,电抗器的电抗率不能乱配的,配不好有可能会使谐波放大的
回复
28楼
专业生产高低压电抗器大家到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复
29楼
就是高压无功就地补偿装置这个东西吧。。
回复
30楼
ddsfdsafdsaf
回复
31楼
老同志还是老同志,这些内容有关规范书籍中有的。看你设计时候的选择了。
回复