为什么要用节能电动二通阀?
开朗的番茄
2022年10月13日 09:20:35
来自于制冷技术
只看楼主

大家好,我是科特力文的文文,很高兴又和大家见面了! 在上一期文章《 DDPV 立竿见影,再也不用拧手轮压差阀了》中说到客户改用 数字压差阀( DDPV ) 后设定简单易行,调压效果立竿见影,欣喜之余感慨道 “以后再也不用拧手轮压差阀了 ... ”。 可见,用 数字压差阀 ( DDPV )替代 机械压差阀


大家好,我是科特力文的文文,很高兴又和大家见面了!

在上一期文章《 DDPV 立竿见影,再也不用拧手轮压差阀了》中说到客户改用 数字压差阀( DDPV 后设定简单易行,调压效果立竿见影,欣喜之余感慨道 “以后再也不用拧手轮压差阀了 ... ”。

可见,用 数字压差阀 DDPV )替代 机械压差阀 的效果十分明显, 不但调试简单了,而且动态平衡效果好,可以真正地提高 系统 效率,降低运营成本!

数字压差阀(DDPV)应用配置图

节能降耗绿色环保的暖通设备是大势所趋。 DDPV 一般安装在空气处理机组( AHU )上,其它设备如 风机盘管 FCU )有没有可以 节能的阀门

今天,文文就和大家一起学习学习 风机盘管( FCU )电动二通阀 Electric Two-way Valve)

风机盘管 Fan Coil Unit ,简称 FCU ),一般安装在房间吊顶内,通过向室内吹送冷风或热风来实现温度调节。送风温度的高低主要由盘管内的水温和水量来决定,而水量的多少是通过阀门来控制。这个阀门就是今天要讨论的 电动二通阀

在口径方面,风机盘管上的电动二通阀主要有 DN20 DN25 两种,且 DN20 居多;在控制方式上,一般是开关量控制( On/off Control )或浮点控制( Floating Control ),也有少量的调节型( Modulating Control )控制。

尽管市场上的电动二通阀种类较多,但从 耗电角度 可以划分为两种:一种是只要阀门开启电机就必须保持运转,也就是说,这种阀门 在开阀的过程中 保持开阀状态的期间 都得耗电,并且在开启过程中和状态保持期间的 耗电功率 是相同的;另一种是 只在开阀的过程中耗电 ,在 保持开阀状态的期间 不耗电。

根据上面的描述,如果还知道这两种产品的功率相同,我们就不难判断出第一种产品用电时间长耗电量高,属于不节能的;第二种产品用电时间短耗电量低,是节能的。

也许有人说,“ 这么小的阀门,即使整天开着又能费多少电呢 ?”

曾经有人计算过。常用电动二通阀的 功率 6W ,一幢普通的大楼(建筑面积五万平米左右)大概需要安装 1000 只二通阀;夏季空调制冷期 4 个月简略地按 120 天计算(从 5 1 日到 8 31 日),每天开启 8 小时,那么整个制冷期在电动二通阀上的耗电量是: 6/1000*8*1000*120= 5760 ;同样,冬季供暖期从 11 15 日开始到次年 3 15 日结束又是 4 个月也按 120 天计算,结果也是 5760 。两者合计 5760*2= 11520 / 。按电费 1.2 / 度计算,相当于 11520*1.2= 13824

如果这幢大楼采用的是 节能二通阀 ,功率同样是 6W ,但 只有在开启和关闭的过程中 需要耗电。根据这种产品的性能参数,阀门从全关到全开所用时间为 7 。假定早上开阀下班关阀这样每天开关各一次,合计用电 14 秒(约 14/3600=0.0039 小时)。这样, 1000 只阀门在制冷期和供热期共 240 天的时间内耗电多少度呢?答案是: 6/1000*0.0039*1000*240= 5.6 /

可见,在同样的应用场景,不节能的二通阀每年耗电 11520 度,而节能的每年耗电仅 5.6 度(几乎为零), 前者是后者的 2051

怎样理解这个比例呢?如果把 节能二通阀 的年用电量比作一根 4 米高的标杆 ,那么 不节能二通阀 的年用电量就快有 珠穆朗玛峰 那么高了(8848米)。二者相差悬殊,可谓是天壤之别!

从大楼长期运营的角度来考虑,如 10 年、 20 年或更长 ... ,累计节约的能耗自然是更加可观;如果把国内数以万计的大楼都考虑进来,那么可预见的节能量更是一个天文数字!

既然 节能二通阀 如此之好,那么在市场上是不是大受欢迎呢?

据文文了解,实际情况与我们的期望正好相反。相同口径的阀门, 不节能二通阀 的单价比 节能的 10 元左右,所以购买方总是毫不犹豫地选择了便宜的。 “一栋楼一千个就能省一万元。这相当于白捡的,为啥要用那个贵的呢?” 。采购方通常是包工头或机电公司一类的个人或单位,他们看重的是眼前利益。 在项目结束后就转移到别的工地了,至于运营后是否节能那是别人的事情!

所以, “劣币驱逐良币” 不节能二通阀 反而有大行其道之势。

当然,也有不少项目的甲方比较“ 懂行 ”,他们会早早地要求承包单位务必采用节能产品。这是一笔很好算的账:在阀门采购上多花了 1 万元,但以后每年都能节约 11520 度电(或 1.38 万元),况且电价还会不断走高,所能节约的钱数自然也会更多。

这里,文文有个想法。一般来说 承包商 甲方 在机电设备方面( 包括阀门 )要懂得多,清楚哪里是坑哪里是水。 在选择风机盘管二通阀的时候,如果承包商能主动向甲方讲明这两种阀门的利弊,这样节能产品被选用的概率是不是就会高一些呢? 如此利国利民之举,有担当负责任的承包商是不应该“ 失语 ”的!

此外,项目有关的各单位及人员,如开发商、设计院、监理公司和安装公司等,也需要擦亮眼睛并提高识别良莠的能力。只有提高认知水平并齐抓共管一同发力,才能有效地遏止淘汰产品进入项目。

怎样辨别 节能二通阀 不节能二通阀

一个简单的办法就是看阀门的线缆数量 。如果阀门上的电动执行器拖着 两根 线缆,那么它是不节能的;如果是 三根 线缆,那么大概率是节能的。


接续图 -1 开关控制(不节能二通阀)

带有 两根 线缆的二通阀(如接续图 -1 所示),只有一根零线和一根火线,只能进行像普通灯泡那样的通断控制。两根线导通后,阀门开启;在到达 全开位置 后为了保持开启状态,这两根线还得 保持导通并供电 一旦断电,阀门就自动关上了 (依靠阀体内部的弹簧力)。所以, 两根线缆的电动二通阀是不节能的



接线图 -2  浮点控制(节能二通阀)

带有三根线缆的电动二通阀(如接线图 -2 所示),包含一根零线和两根火线。其中,零线公用,两根火线分别用于开阀和关阀。开阀和关阀都需要控制,简称“ 三线两控 ”,属于 浮点控制( Floating Control 。这种阀门只有在开阀和关阀的过程中耗电,在 状态保持期间不耗电,所以是节能的


接线图 -3  开关控制(节能二通阀)

另外还有一种三根线缆的二通阀(如接线图 -3 所示),这种阀的 零线 和其中的一根 火线 (通常为 关阀) 始终导通。当开阀火线也导通时,则执行开阀动作。一旦开阀线断开,阀门就执行关阀动作并一直保持关闭状态。 这是一种常闭阀,控制方式简称为“三线一控”,属于开关量控制 On/Off Control )。需要说明的是,从外部看虽然这种二通阀的关阀线缆始终导通,但实际上在阀门到达 全关位置 后线路在内部就 自动断开 了,所以在 状态保持 期间 不耗电 ,也是 属于节能 的。

总的来说,文文认为在市场上之所以出现了大量的 不节能二通阀, 一个重要原因是在过去的几十年里,国内楼宇市场爆发式的增长导致对暖通设备及相关配套产品的需求非常之大,一度出现供不应求的局面。于是众多厂家一拥而上争相投产,首当其冲就是仿制国外的一些产品。 殊不知,国外产品也是良莠不齐,有节能的也有不节能的 。有些厂家没来得及对产品分析透彻就囫囵吞枣般地仿制出来并投向市场。于是乎 一些本该被淘汰的产品也生产出来了 ...

随着国家 “双碳” 战略的实施以及人们节能意识的加强,市场对暖通空调设备的节能减排要求自然也在不断提高。文文相信在未来的几年里,将会有越来越多的人去 关注像风机盘管二通阀这样的能耗问题 ,去伪存真,由表及里,逐步形成“ 环保无小事,节能我有责 ”的良好行业氛围。最终节能产品大受欢迎,不节能产品人人唾弃!

以上是我们今天学习的内容。如有不正确的地方欢迎大家批评指正,我们下期节目再见!