10KV高压主进线柜和计量柜可以合用一个柜子吗
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2008年04月01日 08:45:10
只看楼主

环网柜和中置柜是否都可以这样合用?请各位指教,


环网柜和中置柜是否都可以这样合用?
请各位指教,
免费打赏
wym77218
2008年04月01日 08:59:16
2楼
中置柜能够做在一起,环网柜我大了解,但允不允许你这样做得听电业局的.
wym_77218@126.com qq:583379768 13841227988
回复
黑铁匠
2008年04月01日 12:04:33
3楼
多谢楼上,那样我就可以节省两个柜子了,建筑和甲方都会高兴的,哈哈
回复
zxc2258
2008年04月04日 23:30:07
4楼
应该可以的装二个或者三个计时互感器就可以计量了呀
回复
jianzhudianqic
2017年08月26日 06:22:27
5楼
谢谢楼主分享
回复
jianzhudianqic
2017年08月26日 06:22:34
6楼
谢谢楼主分享