知识点:回水压力 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12°C,供水温度TC,温差5°C的条件下运行的。对于同一台冷水机组来说,其运行条件不变,外界负荷一定的情况下, 冷水机组的制冷量是一定的。此时,通过蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小:反之,流量越小,温差越大。所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差为5°C,这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制冷水通过蒸发器的压力降。在
知识点:回水压力
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12°C,供水温度TC,温差5°C的条件下运行的。在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为O.5kg?lcm2。其压降调定方法是调节冷水泵出口阀门开度,和蒸发器供、回水阀门开度。阀门开度调节的原则是:蒸发器出水有足够的压力来克服冷水闭式循环系统中的阻力;机组在负担设计负荷的情况下运行,蒸发器进、出水温差为5°C。此时进、出蒸发器的冷水压降为O。5kg?lcm2左右。按照上述要求,阀门一经确定,冷水系统各阀门开度大小就应相对稳定不变。即使在非调定工况下运行(如卸载运行)时,各阀门也应相对稳定不变。应当注意,全开阀门加大冷水流量,减少进、出水温差的做法是不可取的。这样做虽然会使蒸发器的蒸发温度提高,机组的冷量有所增加,但水泵功率也因此而提高,两相比较得不偿失。所以,蒸发器冷水侧进、出水压降控制在49.05kPa (O。5kg?lm2)为宜。
推荐资料:
[上海]25万平城市综合体给排水图纸(泳池供回水系统、雨水回收利用、气体灭火)
https://ziliao.co188.com/d63089144.html
提高供回水温差是节电的重要方案