各位,本人先遇见一个问题,甲方要求厨房排油烟,排到下水道,这样的做法,听甲方说在上海有,深圳也有,估计这样的做法很少,知道的人也不多。 小弟感觉,下水道的排放有一定的坡度,汽水是不溶的,但是简单来说,可以看作一个隔油池,但是,烟气肯定能从另一个相对较高的检查井漏出来,本来检查井就管段,不可能长年累月都是满的,肯定有一般或者有的检查井是干的,这样的做法那位高人知道,请告知小弟,不甚感激
各位,本人先遇见一个问题,甲方要求厨房排油烟,排到下水道,这样的做法,听甲方说在上海有,深圳也有,估计这样的做法很少,知道的人也不多。
小弟感觉,下水道的排放有一定的坡度,汽水是不溶的,但是简单来说,可以看作一个隔油池,但是,烟气肯定能从另一个相对较高的检查井漏出来,本来检查井就管段,不可能长年累月都是满的,肯定有一般或者有的检查井是干的,这样的做法那位高人知道,请告知小弟,不甚感激
12楼
气水不容,排烟管和下水道连接,下水道的气味也会返进来吧
回复
13楼
上油烟净化设备
回复
14楼
国标有明确的规定,这种方法不可取。
回复
15楼
我们这里也有这样做过的,但是没有一个成功的,最后都高空排放。下水道没有那么大的空间来排放,遇到下雨天气的时候更不行,下水道连水都排不及,更不要说烟了!
回复
16楼
第一次听说,学习学习!
回复
17楼
这种做法一般是业主提出来的,我们这里也有一个这样的项目。
回复
18楼
不专业的人在瞎胡闹,应当坚决抵制这种无知业主的无理要求。
别人违规,不等于你也能违规。
回复
19楼
看这个项目做过环评没有,这种做法不能满足环评要求.也不能满足规范要求.
对这样的甲方,你要跟他讲清楚道理.
回复
20楼
的确是第一次听说这么干的,上面大家分析的很到位,希望能谨慎使用.
回复
21楼
在小区,有些要求不能排上天的话,只能排下地。
排也能排,但是效果不是很好,烟气会倒流到厨房及沿途的卫生间去.
万不得以要这样做,风机选型很重要,一般我用直联高压风机!
回复