请问各位暖通高手,电磁二通阀和三通阀在水系统中的作用,为什么在靠近主机和少有用的装电磁二通阀,在远离主机和常用的装三通阀,而且在大的水系统中还要装旁通和压差阀。他们在水系统中的工作原理是什么?如果在水系统中全装二通阀会出现什么样的状况,全装三通阀又会出现什么状况?谢谢,请指教
请问各位暖通高手,电磁二通阀和三通阀在水系统中的作用,为什么在靠近主机和少有用的装电磁二通阀,在远离主机和常用的装三通阀,而且在大的水系统中还要装旁通和压差阀。他们在水系统中的工作原理是什么?如果在水系统中全装二通阀会出现什么样的状况,全装三通阀又会出现什么状况?谢谢,请指教
2楼
1 说的太好拉. 以前还真没有注意此点. 只注意小的工程 2通 3通好象是 5:5
全装二通阀系统50%关闭的时候,水流量变小,影响主机.
全装三通阀 价格贵! 且 靠近主机水量大,影响末段水量
回复
3楼
二通阀变流量系统或热水系统常用
三通阀定流量系统或冷水系统常用,
尤其冷水系统如果采用二通阀,当阀门关闭时会引起冷水机组水流量变化压差变化而保护停机
回复
4楼
你这理论哪来的?纯粹误导
我做这么多年从来,在主供回水管路设计电动二通阀从来都很好用
三通阀特别用在热水系统上,特别是热水系统产生压差不平衡的情况
因为现在的设计和施工上都不愿意采用同程系统,所以末端采用三通阀更易于平衡,但对于主供回水上使用是变化量太大,所以采用较少,现在高级别的酒店FFU末端开始采用电动二通平衡阀,价格比一般电动阀贵出一倍。
阀门按驱动方式又分为手动和电动、液动、气动,按照控制形式又分为ON/OFF和比例式等,说多了还有很多,用多了就知道了
回复
5楼
呵呵..
首先先讲一下电磁二通阀和电动二通阀的区别.
1、电磁二通阀是其执行器靠通电和断电来控制阀的关闭,这种阀只有全关和全开两种状态,而不能进行比例调节,只所以叫电磁二通阀是因为其执行器就是一个电磁铁.
2、电动二通阀可以进行0-100%比例调节,可以根据需要调整阀的开度,以达到精确控制温湿度的目的.
3、(在靠近主机和少有用的装电磁二通阀,在远离主机和常用的装三通阀),我不感觉这句话有什么代表意义,他只表明一个设计师的设计习惯.
4、如果系统中没个末段都装有电动二通阀的话那么很有必要在供会水主管之间加装压差旁通,防止系统管道承压过高,如果系统末段装的是电动三通的话那么供回水主管之间没必要装压差旁通.
回复
6楼
学习了,明天去查查这边dcc阀组用的是电磁二通,还是电动二通
回复
7楼
今天收获很大,谢谢楼上几位前辈指导!!非常感谢!!以后还请多多指教!!
回复
8楼
用电动二通阀是为了能更好控制水流量达到房间所需温度。算是节能方面比较重要的一点。
回复
9楼
很受益,
:victory: 谢谢
回复
10楼
讲的真是不错!学习了!
回复
11楼
楼上讲的太好了,之前关于这个问题也问过同事,但还是疑惑,现在知道了,谢谢
回复