现实施工中出现过这样的情况吗?
hpid4249
hpid4249 Lv.2
2020年06月03日 16:30:14
只看楼主

问题补充:各位老师,请问一,“对于钢筋保护层大于40mm的梁、柱,保护层中须设置附加钢筋网,钢筋网采用A4-200*200.现实施工中出现过这样的情况吗?要求这么施工的。二,实现施工会怎么做,我们怎么算,套什么价合适?谢谢

问题补充:各位老师,请问一,“对于钢筋保护层大于40mm的梁、柱,保护层中须设置附加钢筋网,钢筋网采用A4-200*200.现实施工中出现过这样的情况吗?要求这么施工的。二,实现施工会怎么做,我们怎么算,套什么价合适?谢谢
免费打赏
scch_85804
2020年06月03日 16:37:46
1楼
这个应该是附加钢筋网的,一般是地下部分防腐要求比较高的时候会用,就是多附加一层钢筋网,计算的时候一般你先测一下一平米钢筋含量,你这个A4-200*200,一平米含量就是4.936KG,然后用模板面积*4.936应该就可以了。套定额的话,套冷拨钢丝制作安装的定额子目。