地下自行车库及半地下汽车库排烟问题
zuoshou08
zuoshou08 Lv.2
2008年03月11日 21:30:46
来自于通风排烟
只看楼主

地下自行车库,面积约2300平米,层高约3.3米,是否要做机械排烟.个人认为自行车库可以不做排烟.半地下汽车库,面积约3500平米,层高4.2米,地上部分1.0米,地下部分3.2米.我认为是要做机械排烟.小弟从给排水转过来顺带做防排烟,请大侠指正,谢谢.

地下自行车库,面积约2300平米,层高约3.3米,是否要做机械排烟.个人认为自行车库可以不做排烟.
半地下汽车库,面积约3500平米,层高4.2米,地上部分1.0米,地下部分3.2米.我认为是要做机械排烟.
小弟从给排水转过来顺带做防排烟,请大侠指正,谢谢.
免费打赏
blackeye
2008年03月12日 10:41:22
2楼
1)自行车库在论坛里经常讨论,根据网友的反馈,不做排烟的占多数,但也存在一些地区明确说要排烟。一般建议设计人员事先咨询一下本地的消防部门或老工程师,看看有没有地方规定、常规做法。
2)需要机械排烟。
回复
zuoshou08
2008年03月13日 00:51:52
3楼
还有点不是很理解,现在着个半地下车库4.2米层高,地上部分只有1米,如果地上部分是2.0米或者更多到2.5米,是不是还需要做机械排烟?
回复
blackeye
2008年03月13日 14:58:03
4楼
建议你去看看汽车库规范对“地下汽车库”的定义。地上部分是2.0米的,仍然是地下汽车库,超过2000平米就必须机械排烟。如果地上是2.5米,则不算地下汽车库,可以采用自然排烟。
回复
guiguidemm
2008年03月14日 09:20:49
5楼
我的建议是自行车库如果可以自然通风 不做排烟 如果需要做机械通风 顺便就做个排烟 而汽车库只要不能自然排烟的 我都做了机械排烟
回复
83508310
2008年03月14日 14:00:32
6楼
以下是引用blackeye在2008-03-13 14:58:03.0发表的内容:
建议你去看看汽车库规范对“地下汽车库”的定义。地上部分是2.0米的,仍然是地下汽车库,超过2000平米就必须机械排烟。如果地上是2.5米,则不算地下汽车库,可以采用自然排烟。
同意这个说法,自行车库也应该做机械排烟.
回复
libo2000
2008年03月14日 17:34:53
7楼
地下汽车库!
人家的是自行车库,完全两码事。
没有任何一本规范规定地下自行车库可以不做排烟,所以必须做。
要说理由:自行车库人员出入比汽车库多的多,符合规范说的人员较多要求。
既然没有一本规范涉及到自行车库的排烟问题,则把自行车库认为是有人房间,ok?!

回复
panqiwei
2008年03月14日 17:53:21
8楼
只要是地下室的房间都要做排烟
回复
zhch666666
2011年02月26日 08:51:05
9楼
以下是引用blackeye在2008-03-13 14:58:03.0发表的内容:
建议你去看看汽车库规范对“地下汽车库”的定义。地上部分是2.0米的,仍然是地下汽车库,超过2000平米就必须机械排烟。如果地上是2.5米,则不算地下汽车库,可以采用自然排烟。
同意这个说法,自行车库也应该做机械排烟.