关于地下车库及自行车车库的通风排烟问题,有几个问题想请教大家:
1、通风排烟合用一套系统,是不是最好一个防烟分区就要有一套系统??还是只要不穿防火分区就行?
2、《建规》中规定:防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m,是不是这应该也是对地下车库排烟的一个要求?通风排烟合用一个系统,是不是风口分开设置??那对排风风口的设置有什么要求??
3、自行车库不设排烟,只设排风系统,只要求不穿防火分区就行是吧?没看到对距离有什么规定?是否有经验遵循?
期待热心回答!先谢谢啦!
2楼
1.最好一个防烟分区一套排烟系统
2.防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m,对地下车库排烟依然如此
通风排烟合用一个系统时,风口可以分开设置,也可以合用,
但是不管怎么
都应能满足控制要求
3.自行车库一般不设排烟系统
通风系统按普通通风系统设计即可
通风系统不宜跨越防火分区
但是
不是说风管不能穿越防火分隔
规范,对距离没有硬性要求
以能达到较好的气流组织为准
回复
3楼
楼主信箱多少?给你发个图纸你看看就了解了。
回复
4楼
回复
5楼
同时谢谢斑竹一直以来的热心解答!:handshake
回复
6楼
:loveliness:
回复
7楼
1、最好是一个防烟分区一套系统,这样比较好控制。也可以一个防火分区一套系统,要利用排烟阀来控制每一个防烟分区。二个排烟阀都要与风机联锁。
2、排风风口可与排烟口可分开设置,也可以合用。要是分开设置的话,排烟口要联动的。
3、自行车库不设排烟,只设排风系统,也可穿越防火分区,要在防火墙处加装防火阀。
回复
8楼
楼上的回答是只做排风,那么送风呢,还要做不做
回复
9楼
没有自然补风的话当然要送风。 平时开启送风和排风。 火灾时开启排烟和补风。
送风和补风可以合用一个管道,通过分别计算风量来确定风机是否合用,风量差别不大时可合用,可选双速风机。
排风和排烟同上。 当然书上说,地下车库排风宜上排1/3,下排2/3。 此时若共用管道则只可共用上部的风管,要在下支管上加70度防火阀使之关闭。
回复
10楼
学习了学习了!正在做相关地下车库的防排烟系统。学习了学习了!正在做相关地下车库的防排烟系统。学习了学习了!正在做相关地下车库的防排烟系统。
回复
11楼
如果车库能达到自然补风,并且车库面积小于2000平方,就可以不用设置通风排烟管道。