1 避难层通风:
4层、19层、34层四周全部为百叶,为开敞式避难层,故避难空间为自然通风,且保证避难空间有两个不同朝向的通风面。
安装在避难层的通风设备均集中放置,与避难空间完全隔离;避难层气流组织为:进风设备布置在东侧和南侧(城市主导风向的上游),排风设备布置在西侧和北侧(城市主导风向的下游)。
所有风管穿越避难区时,均需外贴玻镁板保护;避难区层高4.8m,净高控制在3.0m。

2 地下三层、地下二层、地下一层汽车库
汽车库设平时排风兼火灾时排烟的排风排烟系统,通风量、排烟量均按换气次数6次/时计算,汽车库设机械补风,机械补风量按大于排风量60~80%计算。每一防烟分区设一排风排烟系统,每一防火分区设机械补风系统。排风机、进风机均设在风机房内。
由于汽车库的要求净高控制在2.4m;排风管道主要按排烟要求设置,未设置下垂排风口,全部为上部侧排风口。

640.webp (71).jpg


3 地下设备用房
生活水泵房、消防水泵房各设排风系统,换气次数6~10次/时,设机械补风 ,补风量为80~95%排风量。

地下一层的柴油发电机房内,安装1台1000KW的柴油发电机,柴油发电机运行时需大量补风,由于自然补风阻力大,故配合柴油发电机运行设工艺补风机,风量为发电机冷却空气量与燃烧空气量之和;为减小设备安装高度,设2台防爆轴流风机为发电机补风,2台补风机与发电机连锁,与发电机同开同关;发电机房另设一平时排风系统,此排风系统仅在柴油发电机不运行时换气用,换气次数6~10次/时 ;排风机选择防爆风机。

高压配电室按换气次数25次/时计算,低压配电室放置自冷干式变压器 ,故其排风系统 以排除余热为主要目的 。

自冷、风冷变压器的散热量,简单地可以按下式计算:
  Q=Pk+Pd Kw
  其中:Pk——变压器的空载损耗 Kw
             Pd——变压器的短路损耗 Kw

根据GB50053第6.3.1条规定:变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。其排风温度设定为40℃,由于深圳地区夏季通风温度为31℃,故按排风温差9℃确定排风系统的排风量。

添加高老师QQ :2355747116      手机:18651226727(微 信同号)  

由于高低压配电室、柴油发电机房采用气体灭火。为使高低压配电室、柴油发电机房密闭以便于气体灭火 ,进排风系统出入口处均设可70℃熔断关闭和远程电控关闭的防火防烟调节阀,此阀在变配电室、柴油发电机房发生火灾时全部远程关闭,并关闭风机,使气体灭火房间满足秘密要求,进行气体灭火。在气体灭火完成后,经专业人员确认,再次人工打开相应的防火防烟调节阀,并启动相应风机排出残余毒气。

4 裙房
1~4层裙房的办公部分均以自然通风排烟为主;商业部分考虑到今后商家室外广告牌的遮挡,不考虑自然排烟,全部设机械排烟系统。
公共卫生间排风结合空调新风系统设置,由于裙房出入口相对较多,排风量为空调新风量的50%。排风机安装在4层。
一层办公大堂局部中庭总高度13.2m,需设中庭排烟系统。排烟体积按同一防火分区内办公大堂总体积(14100m 3,含与中庭相连的高度不足8m的部分)的6次/时换气次数计算排烟量。排烟风机安装在中庭顶部最高处。

640.webp (72).jpg


5 塔楼各层
塔楼各层布置为回字形,外部为办公房间,中间为内走道和核心筒。各层的房间排烟按自然排烟设置;各层内走道竖向设置排烟系统,每层设四个竖井。竖向系统配合建筑平面的布置划分三段,分别为3~19层、20~34层、35~屋顶层。排烟风机分别安装在19层、34层、屋顶层。排烟量按最大一层内走道面积(含与内走道相连的不设防火门的无窗房间)每平方米120m 3/h计算。

由于内走道排烟竖井尺寸限制,排烟口只能为瘦高型;为了保证火灾时顺利排烟,便于人员逃生,排烟口的底标高控制在走道净高的1/2处(走道净高2.4m);通常立式排烟口的执行机构位置均设在风口的顶部,由于本次设计受各种因素的影响,只能将执行机构设置在下部,才可满足排烟口最低高度的要求。为此,联合排烟口的生产厂,共同开发了执行机构在下部的立式排烟口。

公共卫生间排风结合空调新风系统设置;排风量为空调新风量的80%。塔楼各层的气流组织为:办公房间的排风,通过人员出入时开启的门进入走廊,由卫生间与走廊之间隔墙上设置的通风短管,进入卫生间,再进入卫生间吊顶上的排风口,经风量调节阀、防火阀后进入排风竖井,由竖井顶部排风机排至室外。

卫生间排风系统竖向设置,每层设两个系统(在男女卫生间分别设竖井)。竖向划分三段,分别为5~19层、20~34层、35~屋顶层。排风机分别安装在19层、34层、屋顶层。由于每个卫生间内不设排气扇,也为了简化了排风机的控制系统,排风机与新风柜联动,由物业管理公司集中管理;每层支管上设有风量调节阀,运行调试时将各层风量调好后固定风阀。

电梯机房设排气扇排风,夏季换气次数30-50次/时计算,设百页风口补风。由于电梯机房在核心筒内,被包围在避难区和设备房之中,因此,其排风口和补风口均用风管接至建筑立面外,确保进风、排风的质量;其风管穿越避难区时,须外贴玻镁板保护。且在进出电梯机房处设可70℃熔断关闭和远程电控关闭的防火防烟调节阀,发生火灾时全部关闭,确保避难区安全。

6 正压送风
防烟楼梯间及消防电梯前室或合用前室,按规范要求设置正压送风系统。防烟楼梯间和合用前室采用分别加压送风方式;防烟楼梯间和前室采用仅对防烟楼梯间加压而前室不送风方式。
添加高老师QQ :2355747116      手机:18651226727(微 信同号)  
塔楼设2部消防电梯,根据规范GB50045的第6.3.3.7 的要求,消防电梯从首层到达顶层的运行时间不超过60S,电梯时速约3.5m/S,必须采用高速电梯,为防止风箱作用,消防电梯井道上部和下部各留有一个2.0m 2的孔洞。为了防止火灾时电梯井道的烟囱效应,故对消防电梯井道加压。消防电梯井道仅从屋顶加压,每部消防电梯加压风量为2000m 3/h。

塔楼设2座防烟楼梯间,防烟楼梯间在避难层处错位布置。正压送风系统随避难层分段,共分4段设置,分别为地下段、1~19层段、20 ~34层、35层~屋顶层段。防烟楼梯间每2~3层各设一个百页风口;不论火灾发生在何处,楼梯间的正压送风机全部打开。

需要注意的是防烟楼梯间在避难层错位布置时,本是与消防电梯合用前室的,往往会在避难层形成单独的前室,根据与当地消防部门协商,出现此种情况时,此单独前室应再设加压风机,风量按楼梯间和前室分别加压选择。

消防电梯前室或合用前室的正压送风系统分19层以下和20层以上2段设置。消防电梯前室、合用前室每层设一个远控多叶送风口,多叶送风口平时关闭。火灾发生时远控、手动打开火灾当前层、上一层和下一层的风口,同时打开该段的正压送风机;如果地下三层发生火灾 ,则打开地下三层、地下二层、地下一层风口,同时打开该段的正压送风机 ;如果分段结合部发生火灾 ,同时打开该结合部上下两段的正压送风机,且打开每段正压送风系统与结合部相邻的三层风口。正压送风机分别安装在19层、34层、屋顶层。

点击免费试听课↓:

建筑暖通设计实操培训视频班,覆盖全面,真实案例,试听一下戳这儿~

学员真实评价↓

更有班级社区功能板块,学员互动讲师答疑,打造属于你的交流平台!

一共380课时

原价1280元,优惠200元

现价只要1080元

添加老师领取优惠

高老师QQ :2355747116      手机:18651226727(微 信同号)  

或直接点击人工免费咨询:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

20170715184720_TVQZH.jpeg

发帖后缀 官.png

土木在线课程页,新人首单优惠免费领,欢迎查看点击!

免费打赏

相关推荐

APP内打开