通风与空调工程防排烟系统(消防)验收的内容和要求有哪些?
酷酷的小虾米
2021年11月01日 09:57:56
来自于通风排烟
只看楼主

来源网络整理,如有侵权联系删除 所谓验收就是检验和接收。检验又包括资料检验、实体检验以及功能检验;接收就是对产品的一种认可。通风与空调工程中的防排烟系统涉及人身和财产安全,所以在验收时既要与暖通工程一起验收(因为有风管系统有时共用),还要与消防专项工程一起进行联动调试验收。那么问题来了,通风与空调工程中防排烟系统(消防)验收的内容和要求有哪些呢? 一、资料的验收、检查内容: 1、查看图纸,现场与设计不一致时是否有设计变更,并提供设计变更单,重大变更是否重新进行消防审查。

来源网络整理,如有侵权联系删除

所谓验收就是检验和接收。检验又包括资料检验、实体检验以及功能检验;接收就是对产品的一种认可。通风与空调工程中的防排烟系统涉及人身和财产安全,所以在验收时既要与暖通工程一起验收(因为有风管系统有时共用),还要与消防专项工程一起进行联动调试验收。那么问题来了,通风与空调工程中防排烟系统(消防)验收的内容和要求有哪些呢?


一、资料的验收、检查内容:


1、查看图纸,现场与设计不一致时是否有设计变更,并提供设计变更单,重大变更是否重新进行消防审查。

2、排烟风机、补风机、正压送风机、防火阀等的选用是否与设计一致、是否有合格证及检测报告、是否有消防产品要求的相关技术资料。


3、风管的保温材料是否有出厂合格证、抽样送检检测报告及当地主管部门的许可手续。


4、工程质量事故处理报告;

5 、 防烟、排烟系统施工过程质量检查记录;


6、 防烟、排烟系统工程质量控制资料检查记录。

二、风机的验收内容:


1、风机性能

    现场查看风机(排烟风机、正压送风机、补风机)的铭牌与提供的资料是否相互对应且均有消防防、排烟使用的明显标志,是否满足设计的功率及风量、风压要求。验收现场经常发现排烟风机不满足280℃时连续运行不小于30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。

2、风机设置位置的要求:

     室内安装的风机规范要求必须安装在风机房内(《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.4条, 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。),室外安装的风机如果安装在屋顶上,部分地区允许不设置在风机房内,可以露天设置,但是四周要采取防护措施;部分地区要求设置在屋顶上也应该设置机房。 (你需要在图纸会审时着重提出来,项目所在地是否要求必须设置独立机房,或者质量监督部门沟通)

3、风机启动:

    验收时会检查手动启动按钮安装位置是否方便发现、方便操作,且设置有明显标志。

4、风机安装: (翻看前几篇关于排烟风机安装细节,此处不再赘述)

    验收时会查看风机的出口方向是否正确,排烟风机的出口距离正压送风机的入口之间的间距是否满足规范要求,(竖向应不小于6m、水平方向不应小于20m);风机外壳距离墙壁或其它设备之间的距离不应小于0.6m,固定是否牢固、运行是否有较大振动、是否设置减震装置等。

5、风机软接头是否满足防火要求(当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接)。


三、风管:


1、吊顶内安装的排烟管道及正压送风管道均应作绝热处理(排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料)。


2、防排烟管道铁皮厚度应满足高压风管厚度,连接应采用法兰连接。

3、吊顶内的排烟风管应采用不燃材料隔热,同时应与可燃物保持不小于150mm的距离。


四、防火阀


1、防火阀铭牌上应有动作温度标记,且与设计相一致。


2、防火阀安装位置要贴邻被保护对象(距防火墙或防火隔断墙不超过200MM),防火阀两侧的风管耐火极限不应低于隔墙的耐火极限。

3、跨越防火分区时防火墙两侧的管道是否作了加固处理。


4、防火阀开启状态与设计一致(常开、常闭排烟防火阀设置错误)

5、防火阀应有单独支吊架。

6、防火阀的手动或电动装置应灵活、可靠,阀门关闭应严密。

7、当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。


五、排烟口


1、排烟系统的排烟口设置位置过低,不在防烟分区的储烟仓内。

2、设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置(《烟规》规定,常闭排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见且有消防标志,距楼地面1.3-1.5m之间,且便于操作,驱动装置操作应灵活)。

3、排烟口距离最远点水平距离超过了30米。


4、排烟口距离安全出口间距小于1.5米。

5、排烟口类型应与设计一致。除担负一个防烟分区的排烟系统,可以用普通常开风口外,排烟口均应采用常闭且具备远程+就地控制的远控金属风口。

6、检查防烟分区的设置、围合是否满足要求,排烟口是否安装在相应的防烟分区内且与设计位置一致(位置变动有可能保护距离大于30米)。

7、排烟口执行机构安装到位且排烟口的有效进风面积满足设计要求。


六、正压送风口


1、风口类型应与设计一致。前室送风应采用常闭且具备远程+就地控制的远控金属风口;楼梯间送风一般采用常开式自垂百叶风口。

2、检查风口的开启状态与设计一致(远控风口平时均应处于关闭状态)。


3、执行机构安装到位且不影响风口的有效通风面积。

4、检查手动开启装置手否在明显位置且方便开启。

八、控制及联动


1、风机控制箱上设置的手动按钮是否可以手动开启风机。有补风系统的是否自动启动补风风机。


2、现场手动打开任一常闭排烟口(或正压送风口)或排烟阀,风机能否正常启动。

3、消防控制室是否监控各风机、风口的开、闭状态。

4、排烟口、排烟阀设置的手动按纽安装位置是否有明显标志、是否方便开启,按钮是否有系统标签。


九、机械排烟系统的补风系统


1、排烟区域是否按照设计要求安装相应的补风措施。如自然补风系统要检查是否有补风通道。自然补风室外进风口风速是否超标。


2、补风机应与对应的排烟风机联锁。

排烟系统漏设:

1、无自然通风长度超过20米的内走道。

2、超过60米长度的走道。

3、面积超过100平方米的区域未设置排烟系统。

十、其它

1、兼作平时排风的排烟系统检查切换装置是否到位。

2、通风、空调系统的风管穿越防火分区、穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处是否设防火阀。防火阀前后的风管是否作了加固处理且绝热材料(保温)是否不燃材料。

3、厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,是否采取防火回流的措施或在支管上设置防火阀。

4、正压送风部位应设置防超压措施。一般采用余压阀或风机变频调节。

5、排烟机与排烟管道连接的软接头采用普通帆布。


6、土建风道没有内衬风管。

7、注意检查铁皮风管与土建风道连接处的密封。

8、封闭楼梯间顶部设置可开启外窗(不小于1㎡)或固定窗(不小于1㎡)是否符合规范要求。


9、避难间设置的自然通风窗不满足规范要求不同方向,不满足自然通风条件,且没有设置正压送风系统。


10、风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。

11、风机直接设置在屋面,为采用维护结构,其连锁排烟风机关闭的排烟防火阀的电气线路为进行穿管。

rolandiltg
2023年01月17日 10:48:14
2楼

学习了,学习了,学习才能强国~~

回复
ruanchuan
2023年05月11日 15:27:45
3楼

转载应注明出处和作者,否则就是抄袭。

回复

相关推荐

APP内打开