看过原来发过的一些帖子,说地下自行车库无需排烟,只需排风,因自行车排出的有害气体远比汽车少,因此通风量远小于汽车排风。汽车库防排烟一般都按6次换气,那自行车库通风少,一般规定是多少呢??没找到规范。请大家指教!!
看过原来发过的一些帖子,说地下自行车库无需排烟,只需排风,因自行车排出的有害气体远比汽车少,因此通风量远小于汽车排风。汽车库防排烟一般都按6次换气,那自行车库通风少,一般规定是多少呢??没找到规范。请大家指教!!
2楼
地下自行车库
如果有条件利用自然通风
且基本均匀
可以不做机械通风
如:
半地下室带通风卧窗等情形的
--------------------------------------------
需要做机械通风的
我们院统一是按3次
我个人的意见2次足够
注意
当没有自然进风条件时
应机械补风
回复
3楼
谢谢两位斑竹的热心解答!:handshake
回复
4楼
地下自行车库,有南北采光窗的可以利用对流自然通风就可以了。若采用机械通风换气次数按4次/小时就可以了。
回复
5楼
现在大部分的自行车库是出租住人用 所以很多时候还是设机械送新风 至于排烟就看窗井开得够不够了
回复