地下自行车库需要设置火灾自动报警系统么?
zhuxinghao
zhuxinghao Lv.3
2008年05月02日 16:28:03
只看楼主

最近遇到一个地下车库,汽车库三类,一个防火分区,标高—4.50米,自行车库一个防火分区,标高—3.10按GB50067-97三类汽车库可不设火灾报警,但由于有通风排烟,所以我考虑设置火灾报警了,但是自行车库呢?没有找到相关的资料,不知道大家有什么意见

最近遇到一个地下车库,汽车库三类,一个防火分区,标高—4.50米,自行车库一个防火分区,标高—3.10
按GB50067-97三类汽车库可不设火灾报警,但由于有通风排烟,所以我考虑设置火灾报警了,但是自行车库呢?
没有找到相关的资料,不知道大家有什么意见
免费打赏
zhuxinghao
2008年05月02日 16:30:09
2楼
而且,自行车库面积也不大,我觉得还是设置比较好
回复
binhecun
2008年05月09日 14:15:03
3楼
请考虑一下自行车的成本和火灾自动报警系统的的价格差
回复
k8672328
2008年05月13日 21:12:35
4楼
考虑
回复
xiaxia404100
2008年05月21日 15:53:51
5楼
有个问题:有排烟风机的地方,我们是不是一定要设火灾自动报警系统?能不能不设?
回复
无名2520
2008年05月31日 17:08:02
6楼
只做联动就好了,有排烟的地方设置几个探头,多设就是手动报警按钮,没有必要上整个系统吧
回复
revenantcat
2008年06月01日 14:03:02
7楼

有你这样考虑问题的么?
难道着火的时候,他能只烧自行车??

LZ,请详细看火灾报警系统设计规范去
回复
yzbdqn
2008年07月15日 17:27:59
8楼
消防规范应该没有强制性要求,所以可以不考虑
回复
lzg_022
2008年07月15日 20:15:11
9楼
SD2200是报警时主机声音变得特小,不在两三米内听不见,8910广播箱是录音,快进都不听使唤,而且功放送不出声音,望大家出出注意.
回复
revenantcat
2008年07月16日 16:20:09
10楼
如果烧死人,后果可不是自行车的价格了
回复
linda_linda
2008年07月31日 23:45:55
11楼
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。
回复

相关推荐

APP内打开