春季大风吹,雾霾散,就不需要空气净化器?别傻了
最近这些日子大风吹、雾霾散,空气质量格外好,很多人便把空气净化器搁置了起来,但是这样做真的对吗?居想网提醒:其实,很多时候春季可能比冬季更需要空气净化器,因为春季空气中的成分更复杂,对人们造成的影响或伤害更大。 花粉过敏一到春天很多过敏人士都过的很悲惨,春暖花开,空气中的花粉浓度会非常高。再加上大风一顿乱吹,很多易过敏的人就会出现皮肤发红发痒,不停打喷嚏等花粉过敏的症状。如果长期呆在这种环境下,对皮肤和呼吸道都没有什么好处。所以,春季易过敏的人其实比冬季更需要空气净化器。
关于洁净室压差风量如何取值
经常看到图纸上风量平衡表内有压差风量值,但不知道是怎么计算出来的,比如一个房间送风量是700,回风量是680,压差风量值是200,那么这个值是怎么得出来的呢?
单元式恒温恒湿机组温、湿度控制逻辑
小弟我之前经手了一个约500m2(2.75m层高)的洁净室,洁净度为10k,温度20±2℃,55±5%。现选用了一台单元式恒温恒湿机来达到洁净室内的温湿度要求。机组标称性能如下:总输入功率:197KW,循环风量:35000m3/h(机外余压800Pa) 额定制冷量:210KW(四台百福马sm175),电加热器108KW(四段四级),电极式加湿器(45kg/h)。 现出现温、湿度控制不平衡,请高手指教。
直接蒸发式空调机组能用于净化空调系统吗?稳定性呢?
最近要做一个净化空调系统,请教了一个大牛,他说直接蒸发式空调机组用于净化空调系统时系统不太稳定。原因是若新风量过大会导致高低压报警,引起关机。这种问题能从技术上解决吗?
380v电可以接220v的电加热模块吗?
能否造成缺相?
关于净化空调蒸汽加湿问题
各位前辈,对于洁净厂房(包括医院手术部、药厂等)对于温湿度有控制要求,往往都是使用蒸汽加湿,我想请教一下,使用加湿的蒸汽,应该进行什么处理?还是使用纯蒸汽?因为毕竟工业蒸汽的成分复杂,污染物较多。 此处涉及比较模糊,还希望高人给与指点!谢谢了!
百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?
百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?
空气净化器用错反成污染?
面对雾霾的侵袭,人们不仅不能进行正常的外出活动,而且还需要借助空气净化器来应对。值得提醒的是,使用空气净化器时不能一开了之,要注意正确的使用方法,才能达到更好更安全的净化效果。 滤网要按时更换空气净化器的滤网容量是有限的,在空气污染较严重的情况下,滤网在使用超过4个月后或提示灯亮起时,就应该清理或者更换。如果不能定期清理滤网,细菌就会在积攒过多的灰尘上繁殖,这时候空气净化器反而变成了一个污染源。
等温加湿和等含加湿如何理解
等温加湿和等含加湿如何理解,定义好抽象,理解不了,求助
夏天又制冷又加热?
空调系统中,空气经过冷盘管除湿,冷却,然后经加热器,中效过滤器,风机送入室内,这基本是夏天的流程,请问为什么制冷了还要加热呢?
净化工程的讨论
如今社会随着人们观念的诼步提高,对各种产品和人们自身的净化越来越重视。鉴于此种情况,我想跟大家共同讨论下我们国家目前净化的发展状况和发展前景。
干盘管系统,冬天如何加热?
干盘管系统,冬天如何加热?通过新风机加热吗?那样送进来的风要比室温大十几度,不会影响精度吗?
空调箱加湿问题
洁净室,温度20-24,湿度40-60,MAU只有一道盘管夏季供冷水冬季供热水,还有电加热。这里的电加热是在夏季除湿时开启?冬季用的蒸汽加湿,MAU上有送风温度传感器,但加湿时送风温度就升很快是不是温度传感器装的太靠近出风口了?用蒸汽加湿需要提高外气温度吗?需要的话是多少?还有一个,出风温度设定20,为什么电动阀不停的开启关闭?而不是恒定在一个开度?
MAU+FFU+DCC冬季加热加湿问题?
MAU负责加湿,但冬季气温过低,加湿会出现加不了,需要对新风进行预热。问题:预热量怎么控制?还是固定功率?若洁净室的温度过低,MAU需加热。问题:MAU的加热段既要负责新风加湿预热,又要负责室温过低加热,两组信号都要加热,如何控制?
怎么计算恒温恒湿空调电加热量
小弟一直不明白这个量的计算方法,那个师兄能不能理论结合实际在讲讲谢谢
恒温恒湿电加热功率如何计算 讨论下
我把自己所学分享下,请高手帮忙指点下,非常感谢一般电加热有冬季加热,和夏季再加热 普遍设计都是考虑冬季加热的电加热公式1:总送风X1.2/3600X(室内干球温度-室外干球温度)X1.1例如:5500X1.2/3600X(22-0.5)X1.1=43KW电加热公式2:总送风X1.2/3600X(18-室内露点温度)X1.120000*1.2/3600*(18-12.6)*1.1=40KW
关于湿负荷计算
在净化空调中大家湿负荷都是如何计算的啊?人体湿负荷很好算,可是其他的呢,如何统计?现实做工程当中,除了人体湿负荷外,其他湿负荷很难统计到,通风排湿算风量的时候也是。不晓得哪位大侠能教下小弟,你在做负荷计算的时候,湿负荷时如何算的??急!
球形喷口可以送风多远啊?
如题,风机要最高静压那种吗?
请问各位净化空调的再热量如何计算的?
我现在有一台净化机组,新风没有接大楼的新风井,而是接的大楼舒适性空调,这样的话我这台机组的冷负荷及热负荷是不是会减小很多?其次就是为了防止送风温度过低导致结露,现在要增加一个再热段,再热方式为电加热,这样的情况下,再热段的热量是如何计算的?可以根据机组的冷热负荷估算出来吗?
洁净厂房用彩钢板做为回风柱可以吗?
洁净厂房(如:药厂,乳品厂,电子厂等),洁净室中间柱子,是否可以用彩钢板做为回风柱,有没有明确规定.谢谢!
工程竣工照片分享
继电子厂洁净室施工竣工照片分享后,再发送一些我最近参与的工程相关照片供大家欣赏并提出意见!
求助
这是什么牌子的新风净化器啊?谢谢大家
公司做的无尘车间图片,发几张上来让大家瞧瞧
公司做的无尘车间图片,发几张上来让大家瞧瞧大家看完记得给点意见啊!
有没有锂电池生产要求的技术
锂电池是超低露点的,有没有相关人员可以交流的?
生物实验室施工(一)
首先我们确认现场后,已将风管走向确认,空调机组放置于隔壁机房间。图中的实验室是 PCR 实验室,做全排风处理,而我们的空调选型应该是直膨式的全新风机组。图中蓝色机箱为排风机组。 根据上图,我们进行以下分析: 1.因为楼层吊顶高度比较低,所以我们先选择做暖通部分。先将空调主管吊装,再将支管吊装,法兰的链接,应采用 10mm 厚的密封带,两边螺丝螺帽固定。 2.将已经吊装的空调管道进行保温处理,管道部分一般采用