单元式恒温恒湿机组温、湿度控制逻辑
yugi_pan
yugi_pan Lv.3
2011年02月23日 09:57:45
只看楼主

小弟我之前经手了一个约500m2(2.75m层高)的洁净室,洁净度为10k,温度20±2℃,55±5%。现选用了一台单元式恒温恒湿机来达到洁净室内的温湿度要求。机组标称性能如下:总输入功率:197KW,循环风量:35000m3/h(机外余压800Pa) 额定制冷量:210KW(四台百福马sm175),电加热器108KW(四段四级),电极式加湿器(45kg/h)。 现出现温、湿度控制不平衡,请高手指教。

弟我之前经手了一个约500m2(2.75m层高)的洁净室,洁净度为10k,温度20±2℃,55±5%。现选用了一台单元式恒温恒湿机来达到洁净室内的温湿度要求。机组标称性能如下:
总输入功率:197KW,循环风量:35000m3/h(机外余压800Pa) 额定制冷量:210KW(四台百福马sm175),电加热器108KW(四段四级),电极式加湿器(45kg/h)。


现出现温、湿度控制不平衡,请高手指教。
未完待续!

20110123021.jpg


20110123022.jpg

免费打赏
yugi_pan
2011年02月23日 10:15:10
2楼
上图是机组上的机组运行状态和温湿度曲线。上图标明无尘室的温湿度都是在上下波动的。现节选机组的运行状况:
流程一:假初始状态点:回风温度15℃,回风湿度42%。机组开机运行后,加热器开始逐级开启一级加热至四级加热,加湿器开始工作,送风温度、回风温度与湿度相应升高。 一直持续到状态点T2:回风温度21.5℃,回风湿度>50%,送风温度30.1℃。到T2点后,电加热器关闭,压缩机逐步启动,加湿器保持工作,则送风温度、回风温度与湿度都下降, 待回风温度下降至18.3℃(T3),压缩机关闭,加热器开启。T3的参数:回风温度:18.3℃,回风湿度:<50%,送风温度:10℃。
该流程会导致无尘室内的人员感到室内忽冷忽热,特别是站送风口下面,因为送风温度由10℃→30℃→10℃循环。而回风温度也有21.5℃→18.3℃→21.5℃循环,而且导致室内湿度不达标,有部分时间的湿度是低于50%,同时造成用电量很多,平均日用电量为2100度。约等于机组的所有功能启动,制冷、加热、加湿都开启
未完待续!

[ 本帖最后由 yugi_pan 于 2011-2-23 10:22 编辑 ]
回复
yugi_pan
2011年02月23日 11:16:28
3楼
最可气的就是机组在运行当中,明明湿度不够,机组正在降温加湿(压缩机、加湿开启),或者是升温加湿(加热器、加湿器开启)的时候,会出现压缩机、加热器、加湿器同时开启的情况,小弟认为机组是在除湿又在加湿的动作。
流程二加热器常开,当回风温度和湿度波动都不是很大,只有在回风温度高过设定值的时候压缩机会开启,达到要求后压缩机停止;或者是湿度低过设定值的时候加湿器开启,达到要求后加湿器关闭。这样温湿度较均衡,机组动作也不频繁。但是耗电量也大。
现特请高手指教,分析原因。同时指出标准的控制逻辑(过程)是什么样的,谢谢!!!
回复
emmas
2011年02月24日 14:38:23
4楼
PID参数参数设置的有问题吧。给你一个口诀:参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1, 一看二调多分析,调节质量不会低。
回复
emmas
2011年02月24日 14:39:03
5楼
震荡频繁-----把比例带放大
过冲大-----增加I 减少D
时间长------减少I或增加D
有摆动:增加P或增加I或减少D
回复
yugi_pan
2011年02月25日 10:25:32
6楼
谢谢高手指点,那恒温恒湿机的运行的理想(可实行)运行流程是怎么样的?
回复
yuguangjian007
2011年02月28日 08:32:10
7楼
温湿度都有要求,本来就很难达到完全恒定……
回复
everskyss
2011年02月28日 09:59:07
8楼

你好,这句“时间长------减少I”与你上面说的“曲线波动周期长,积分时间再加长”矛盾!
回复
静座常思己过
2011年03月02日 16:00:38
9楼
设备控制应该是先降温除湿,再加热控制温,至于升温后湿度改变应该可以通过设定值改变来补偿,或者在控制程度上搞个补偿值什么的
回复
qiluxuebao
2011年03月02日 16:05:52
10楼
学习一下
回复
aseaml
2011年03月02日 17:46:24
11楼
这个得顶 看教科书嘛 空气调节的全年控制有提到过
回复