小弟我之前经手了一个约500m2(2.75m层高)的洁净室,洁净度为10k,温度20±2℃,55±5%。现选用了一台单元式恒温恒湿机来达到洁净室内的温湿度要求。机组标称性能如下:总输入功率:197KW,循环风量:35000m3/h(机外余压800Pa) 额定制冷量:210KW(四台百福马sm175),电加热器108KW(四段四级),电极式加湿器(45kg/h)。 现出现温、湿度控制不平衡,请高手指教。
小弟我之前经手了一个约500m2(2.75m层高)的洁净室,洁净度为10k,温度20±2℃,55±5%。现选用了一台单元式恒温恒湿机来达到洁净室内的温湿度要求。机组标称性能如下:
总输入功率:197KW,循环风量:35000m3/h(机外余压800Pa) 额定制冷量:210KW(四台百福马sm175),电加热器108KW(四段四级),电极式加湿器(45kg/h)。
现出现温、湿度控制不平衡,请高手指教。
未完待续!
12楼
还PID呢,人家不是说加热分级,表冷分级的么。。。。。!!!!!!!!!!
回复
13楼
给你几个思路吧:
1.首先一般恒温恒湿不用直膨机组,一般用水机,不用氟机。一般厂家针对恒温恒湿的都推荐用水机,特别是你要求算蛮高的。
2.现在你用氟机了,按照你的描述。控制流程不是很正确。夏天 表冷除湿》等湿加温;冬天需要预热到露 点温度》加湿》等湿加温。你的露 点温度探头都没有,怎么搞恒温恒湿?(按照这个流程氟机能不能控制得了,我不知道没有相关经验,起码水机是这样控制的)
回复
14楼
夏季:降温除湿,湿度控制优先,除湿过程中温度低于设定值,逐步打开电加热,保持恒温,当湿度达到设定值后,压缩机按照时间间隔逐个停机,保持湿度恒定;
冬季:升温加湿,逐步打开电加热,保持恒温,打开电加湿,保持恒湿。
回复
15楼
谢谢楼主的分享,受教了
回复
16楼
谢谢楼主分享。
回复