洁净室,温度20-24,湿度40-60,MAU只有一道盘管夏季供冷水冬季供热水,还有电加热。这里的电加热是在夏季除湿时开启?冬季用的蒸汽加湿,MAU上有送风温度传感器,但加湿时送风温度就升很快是不是温度传感器装的太靠近出风口了?用蒸汽加湿需要提高外气温度吗?需要的话是多少?还有一个,出风温度设定20,为什么电动阀不停的开启关闭?而不是恒定在一个开度?
洁净室,温度20-24,湿度40-60,MAU只有一道盘管夏季供冷水冬季供热水,还有电加热。这里的电加热是在夏季除湿时开启?冬季用的蒸汽加湿,MAU上有送风温度传感器,但加湿时送风温度就升很快是不是温度传感器装的太靠近出风口了?用蒸汽加湿需要提高外气温度吗?需要的话是多少?还有一个,出风温度设定20,为什么电动阀不停的开启关闭?而不是恒定在一个开度?
2楼
电加热是作为处除湿时再热用的,蒸汽加湿是属于等温加湿不会改变温度的
不知道你说的外气温度是什么
电动阀不断的开启关闭,是由于控制器的PID参数没有设置好
回复
3楼
开始一天的征程
回复
4楼
这个MAU设计的有点问题。
再热用电?目前一般不会用电作为MAU的再热。
你确定那是送风温度传感器?MAU有时会用到“露点”传感器,加湿后直接上升的应该是露点温度。
电动阀不停开关。热水还是蒸汽加湿的电动阀?但不管哪个,一定会用模拟量控制,不能用开关量。如果不停开关那肯定是自控程序的问题了。
回复
5楼
蒸汽加湿是等温加湿,温度应该不变,但是温度传感器显示的温度升的特别快,所以我一直被这个问题困扰。温度传感器装距离出风口十公分的位置。可不可以帮我解释一下这个问题?谢谢。外气温度是空调箱进风温度。等温加湿需要提高空调箱的进风温度吗?
回复
6楼
是温度传感器 热水电动阀的开度不停的变化,不是恒定在一个开度。
回复
7楼
学习了,接触不多,帮顶一下好了。
回复
9楼
几位楼上说的都对