百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?
百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?
2楼
求大神帮忙,谢谢!
回复
3楼
风速声产生一般理解为啸声,风速过高,检查风管以及散流器,另外测量空调的出风是否过大,风管是否偏小,散流器是否有阀门部分关闭等等.
回复
4楼
看噪音是哪里传出来
要是风口风速高,就换大的出风口,或者增加出风口
要是管道内风速过高造成的噪音,就把风量调小,加变频器或者调整调节阀
回复
5楼
建议调一下空调机组出口的阀门
回复
6楼
资料挺好学到了
回复
7楼
百级的风速要求是0.2-0.35,是不是送风管道阀门的问题啊?还是设计的问题?
回复
8楼
1:风口采用消音风口
2:风管内部贴消音棉
3:主风管加消音器
回复
9楼
1、首先测下截面风速是否过大
2、送回风主管道是否装设消声器
3、风管设计是否偏小
4、检查阀门是否正常开启
5、检查风管或送风天花密封未做好
6、机组离手术室是否过近
7、风机是否选择正确,有些项目现场管路与设计管路敷设不同,风机性能曲线会不一样 影响风机的送风量
回复
10楼
暖通小菜007 发表于 2016-9-28 10:13 百级的风速要求是0.2-0.35,是不是送风管道阀门的问题啊?还是设计的问题?哪个规范要求是0.2-0.35?
回复
11楼
基本确定是 风速过大 导致的